请教10kV,800kW电机的启动控制方式???[
zhuyan531
zhuyan531 Lv.2
2006年11月10日 17:29:30
来自于电站工程
只看楼主

有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?

有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?
免费打赏
zhuyan531
2006年11月10日 17:49:06
2楼
如果用软启动或者变频器,国外的品牌中,那一个性能比较好,价格怎么样?
回复
zszmma
2006年11月10日 20:49:55
3楼
10kV,800kW的高压电机在中压电机中属于容量较小的电机,直接启动就可以了。保护也是配置常规的电动机保护如:速断、负序、过流等就可以了。如果通过变频器启动,较小容量电机的变频技术国内也很成熟了,至于价格嘛,还真不知道,呵呵
回复
eezyz
2006年11月16日 14:04:14
4楼
我们10kV,400kW机组直接启动的。设:过流、速断、欠压。
回复
eezyz
2006年11月16日 14:05:20
5楼
但是要注意高压柜和电机启动柜的配合问题。我们的机子现在还在扯皮。
回复
gygygao
2006年11月20日 11:34:32
6楼
过流、速断、欠压
这三个词,谁给具体解释一下
回复
long98194
2006年11月21日 14:43:30
7楼

顶!电机电压高,电流小,同意这位老兄的意见。但是这样做很俗。可以考虑软启动或者变频器会可靠点。
回复
zhuyan531
2006年11月23日 09:27:21
8楼
10kV的软启动和变频器,国外的西门子\ABB\AB等都没有这挡的产品,电压等级高了,电子元器件不过关.国内到是有该等级的产品,不过价格相当高,设备占地面积太大.故障率也比较高。
传统方式相对简单,可靠。
请问谁有传统方式的电气图纸??
回复
dings1982
2006年11月24日 15:34:35
9楼
请问是绕线机还是笼型机? 建议使用水阻启动器为好.技术成熟.价格便宜.性能可靠.
回复
zhuyan531
2006年11月30日 16:14:30
10楼
10kV高压电机怎么选择?是选绕线式还是鼠笼型???
回复
yibeiyuan
2006年11月30日 19:20:26
11楼
看是什么类型负债,如风机、球磨机等重载负荷需降压启动,水阻降压启动已比较成熟,如为泵类负载可直接启动