额定电流In为断路器可长时间运行的电流,即线路电流为In时不会跳闸。而长延时脱扣器动作电流整定值Ir=(0.8~1)×In。如选0.8In,那不是超过0.8In就跳闸。两个不是自相矛盾?比如线路计算电流55A,我选NM8-100/63 的断路器,即额定电流为63A,那Ir=(0.8~1)×In=50.4~63A,哪岂不是51A就要跳闸?纠结了很久请各位解答,叩首感谢......[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-18 08:39 编辑
额定电流In为断路器可长时间运行的电流,即线路电流为In时不会跳闸。
而长延时脱扣器动作电流整定值Ir=(0.8~1)×In。如选0.8In,那不是超过0.8In就跳闸。
两个不是自相矛盾?
比如线路计算电流55A,我选NM8-100/63 的断路器,即额定电流为63A,那Ir=(0.8~1)×In=50.4~63A,哪岂不是51A就要跳闸?纠结了很久请各位解答,叩首感谢......
[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-18 08:39 编辑 ]
12楼
计算电流不可能完全与额定电流相等。。
回复
13楼
计算电流55A选用63的闸却是选的较小~应该再加大一级
回复
14楼
有关断路器设置参数
1断路'>断路器的额定电流参数
国标《低压开关设备和控制设备低压断路'>断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y—100/3300—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供给商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,实在就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。
“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。
2过电流脱扣器的电流参数
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。
过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的。
过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节,如DZ20型;而模块化安装式脱扣作为断路器的一个安装模块,可随时调换,灵活性很强,如MerlinGerin公司的NS型。
标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:
——脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
——长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
——短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
——瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
3断路器的短路特性电流参数
3.1额定短路分断能力Icn
断路器的额定短路分断能力Icn应采用Icu、Ics表示,在具体产品标准中确定。
3.2额定极限短路分断能力Icu
额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序o—t—co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。
o—表示分断操纵;
co—表示接通操纵后紧接着分断操纵;
t—表示两个相继操纵之间的时间间隔,一般不小于3min。
3.3额定运行短路分断能力Ics
额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。在按规定的试验程序o—t—co—t—co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。
对于额定短路分断能力大于1500A的小型断路器,国标《家用及类似场所用断路器》GBl0963(等效采用IECB98)规定应进行额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics试验。当Icu≤6000A时,Icu=Ics,故只需作Ics试验。所以标明短路分断能力为4500A、6000A的小型断路器,其Icu=Ics=Icn,故一般只提及其额定短路分断能力Icn值。
3.4额定短时耐受电流Icw
额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s。
4标定断路器的电流参数
断路器的短路电流参数Icu、Ics、Icw在选定断路器时需考虑,断路器型号和壳架等级额定电流Inm选定后就已确定,故不需另外标明;而断路器的额定电流参数和所选脱扣器的电流参数需根据实际情况标明清楚。
回复
15楼
=====================================================
我认为你的误解点是:In为额定电流 Ir为长延时动作电流速定值,没错。那为什么Ir<=In呢?像有二台电机,你都是用63A的断路器控制,一台电机额定电流也为63A,满负荷开车,Ir就调1In。另一台电机,长期实际电流只有50A呢?Ir就应该调到0.8In吧。而且在实际应用上,很多设备电机不可能长时间满负荷开车的。Ir有0.8~1 In范围,就是让用户有可以调整的范围。你说实际电流与断电器的额定电流一致的时候,你却调到0.8In,那肯定会跳了。Ir设置应该参考实际电流及电机额定电流。
回复
16楼
又是个很能误导人的问题啊!
回复
17楼
感谢分享,学习了。
回复
18楼
In是只断路器触点正常情况下的工作电流,Ir只是断路器的开断电流,所以不要混淆了,我们选开关时一般In>1.2Ie,Ie是计算电流,也就是说如果计算电流时55A,那么In=1.2*55=66A,没有66A这个开关等级,所以我们只能选择80A的开关,过载保护Ir=(0.8~1)In=(64~80)A之间,满足1.2过流要求有什么不对的?