请大家讨论交流下消防水鹤的设置问题
mrcjqcucd
mrcjqcucd Lv.12
2012年05月17日 11:53:42
只看楼主

北方一些城市要求设置消防水鹤,大家讨论交流一下吧。

北方一些城市要求设置消防水鹤,大家讨论交流一下吧。
mrcjqcucd
2012年05月17日 12:05:48
2楼
主要是设置间距。
回复
huangzhimin
2012年05月17日 14:17:35
3楼
消防水鹤
北方寒冷地区,消防车在扑火过程中进行加水补给时,为了能够有效地完成灭火任务,需要消防给水设备——消防水鹤能在各种天气条件下,通过消防专用工具的操作,进行快速给水。根据消防部门的要求,消防水鹤的技术要求如下:
  1.消防水鹤消防专用(专用工具操作),美观、结构紧凑,操作方便;
  2.消防水鹤具有良好的防冻性能,根据我国具体情况,一般要求在零下50˚C至零上50˚C之间;
  3.消防水鹤的出水口可摆动0~100度,也可伸缩0~300MM;
  4.消防水鹤的出水口距地面高度3150~3500MM;
  5.消防水鹤的加水速度不低于0.6 M3/MIN;
  6.消防水鹤在公称压力下,连接部位及排放余水装置不得有渗漏现象。
  根据技术要求分析,消防水鹤的功能要可以界定为:“消防专用给水”,据此,又可以将其详细分解为转向、伸缩、开启给水、关闭给水、快速泄水等功能。分析以上的功能要求,转向、伸缩功能,在工程上比较容易实现,并且它们是相互独立的子功能,可用两个机构来实现。给水、关闭给水、快速泄水在操作时需要突出快速、简单操作、具有防冻性等特点,所以在寻找实现这些功能的结构载体时,必须统一考虑,也就是说这些功能的实现最好通过一个机构来操作,这样才能使消防水鹤结构简单、紧凑。综上所述,我们可以把消防水鹤的结构分成六个部分,即:外壳部分,给水通道部分,转向、伸缩部分,开关给水、快速泄水部分,与自来水管道连接部分。
公安部技术监督委员会2月27日批准发布GA 821-2009 《消防水鹤》公共安全行业标准,该标准为强制性标准,将于2009年6月1日起实施。
消防水鹤是我国特有的消防设施,最早在我国北方寒冷地区被消防部门大量使用,现使用范围正逐步向其它地区扩大。消防水鹤的作用是满足消防车或其他消防设施在灭火过程中快速补水,具有连接方便、大口径、开启迅速等特点。由于多应用于寒冷地区,消防水鹤的防冻性能、可摆动、可伸缩、启闭速度等是实现消防车快速取水的关键技术性能指标。
根据《2006年消防行业标准制修订计划》的安排,由公安部天津消防研究所、黑龙江省公安消防总队等承担了《消防水鹤》行业标准的制订工作。标准编制组对消防水鹤的有关标准资料进行了广泛的收集汇总,在对消防水鹤进行试验、分析、研究的基础上,形成了标准稿。
经专家评审认为,该标准的主要技术内容和指标符合我国消防水鹤产品生产、应用及技术发展需要,达到国内领先水平。该标准颁布后将对指导生产和检验,提高和保证产品质量,促进消防水鹤的应用起到积极的作用。
回复
huangzhimin
2012年05月17日 14:20:24
4楼
消防水鹤计算方法的探讨
 消防水鹤又称加水柱、快速加水器,是为水罐消防车快速加水,保证灭火用水量的城镇公共消防设施。
  (一)现行地方推荐标准对消防水鹤间距问题设计
  按吉林省地方推荐标准——《城市消防水鹤建设标准》,消防水鹤规划布局应遵循的原则是:按《城市消防站建设标准》及吉林省各地消防站的实际情况,一个消防站一般有3台中型水罐消防车,用这3台中型水罐消防车在火场与水鹤之间运水,在这段距离内运水能保证火场2支19mm水枪(每支水枪流量6.5升/秒,2支水枪即1个消火栓流量)不间断出水灭火(按《建筑设计防火规范》,室外消火栓间距应为120m、保护半径150m,可保证城区内任何一点均有两个消火栓保护。目前,城镇建成区消火栓不达标,建设消防水鹤可相当于在城镇建成区消火栓不达标的区域增加1个消火栓),这个距离就是消防水鹤的保护半径1000m,为不留保护空白点,应设置为等边三角形,所以,消防水鹤间距为1700m。这个间距是建立在城镇区域任何建筑都有2个消火栓的保护,而且城镇建成区已经有一个消火栓保护,还缺少一个消火栓基础上通过建设水鹤相当于再解决一个消火栓而确定的水鹤间距。如果完全用水鹤替代消火栓,水鹤间距应该在《城市消防水鹤建设标准》规定间距1700m基础上减小一半为850m,且布置为等边三角形。
  (二)消防水鹤应有数的计算方法
  城镇建成区的街路、自来水配水管、市政消火栓已经成体系,不容易改变,用消防水鹤替代消火栓是最佳解决方式,城镇建成区和新建城区消防水鹤间距问题国家没有明确标准,吉林省也没有强制标准可以遵循,只有一个地方推荐标准。《建筑设计防火规范》8.2.10条规定“寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其保护范围可根据需要确定。”,所以,笔者认为,消防水鹤间距问题和应有数计算问题,应分为城镇建成区和新建城区两部分考虑,并且采用面积法计算,城镇建成区消防水鹤间距为1700m,供水半径为850m,供水面积为850m半径的圆形面积,大约为2.2平方公里,用城镇建成区面积除以每个水鹤供水面积2.2平方公里得出为城镇建成区消防水鹤的应有数;新建城区如果只建设消防水鹤一种水源,不再建设消火栓,根据吉林省地方推荐标准——《城市消防水鹤建设标准》,间距应为1700m的一半为850m,供水半径为425m,供水面积为425m半径的圆形面积,大约为0.5平方公里,用新建城区面积除以每个水鹤供水面积0.5平方公里得出为新建城区消防水鹤的应有数。水鹤在实际布置上应为等边三角形,确保不留空白点。
回复
lu_yuan_liang
2012年05月21日 07:39:09
5楼
凑够20字好难啊,谢谢楼主。凑够20字好难啊,谢谢楼主。
回复
zpx019
2012年05月22日 12:49:17
6楼
有消防水鹤的产品样本吗,安装图需要。
回复
linjun1972
2012年05月23日 14:25:57
7楼
南方都没有用过哦!
回复
xiezhibin
2012年05月23日 16:33:37
8楼
很少接触到哦
回复
yancheng8509
2012年05月23日 18:07:33
9楼
谢谢了,楼主。讲解很详细,学习了
回复
一生为水
2012年05月23日 19:33:35
10楼
谢谢了,学习了很多知识。。。。。
回复
mrcjqcucd
2012年06月05日 15:29:45
11楼
谢谢,真详细、全面。
回复

相关推荐

APP内打开