漏电保护是否必须安装?规定是什么?
chnp38
chnp38 Lv.13
2012年05月17日 10:17:23
只看楼主

TN-S系统中,在配电室中开关柜上,一馈线回路为检修电源,请问:该回路开关是否必须选用带漏电保护功能的断路器?四极?三极?相应的规定是什么?

TN-S系统中,在配电室中开关柜上,一馈线回路为检修电源,请问:该回路开关是否必须选用带漏电保护功能的断路器?四极?三极?
相应的规定是什么?
免费打赏
红苹果
2012年05月23日 18:13:22
22楼
3极的漏电断路器后面单相无法用电的。。
回复
老灰兔子
2012年05月23日 21:22:18
23楼

标准答案就是三相四线供电线路不能使用三极(3P)的漏电开关,因为零(N)线没有穿过漏电开关的检测机构(零序互感器),一旦使用了需要零(N)线的负载,流出漏电开关的电流不等于流入的电流,造成漏电开关无法合闸或一旦使用单相220V负载就跳闸的现象。

正确的是使用四极(4P)或3P+N的漏电开关。
回复
zzhspeed
2012年05月23日 22:05:53
24楼
呵呵,我来鸡蛋里挑骨头。
3P漏保可以为220V设备供电,只需把L和N接进去就行,第三个接头空甩。
回复
zjjun86
2012年05月24日 09:35:40
25楼

比较支持这个观点
回复
sydl18
2012年05月24日 16:07:15
26楼
一旦使用了需要零(N)线的负载,流出漏电开关的电流不等于流入的电流,造成漏电开关无法合闸或一旦使用单相220V负载就跳闸的现象。
=========流出不等于流入的话,为什么会无法合闸呢,应该是跳闸吧
回复
jingjing2012
2012年05月24日 16:40:45
27楼
需要加,该检修应该是为该变电室内检修用的,建议三相、单相分别装一个。
回复
老灰兔子
2012年05月24日 21:14:31
28楼

3P漏电开关的漏电保护装置的工作电压是380V,你接入了220V的电压有可能不会动作!!!!
回复
老灰兔子
2012年05月24日 21:18:24
29楼

本来流出不等于流入,你能合得上闸吗?

你不会连什么叫合得上闸都不知道吧?
回复
llccll11
2012年05月24日 22:13:00
30楼
漏电跟380还是220电压关系不大吧,主要是漏电电流啊
回复
dongfangzheng
2012年05月24日 22:30:28
31楼
必须要装的!!!哈哈
回复