求助直埋的管道也可以用卡箍连接吗
yanbingzheng
2012年05月17日 10:01:33
只看楼主

大家好,我现在正做的一个消火栓系统,用热镀锌钢管,DN100,卡箍连接,其中有一段是没有地沟的,需要直埋,直埋的管道也可以用卡箍连接吗?还是需要怎么处理呢?

大家好,我现在正做的一个消火栓系统,用热镀锌钢管,DN100,卡箍连接,其中有一段是没有地沟的,需要直埋,直埋的管道也可以用卡箍连接吗?还是需要怎么处理呢?
免费打赏
tphu3401
2012年05月18日 09:39:55
2楼
加我QQ吧:1533699330 细聊
回复
xwjie
2012年05月18日 10:09:38
3楼
最好别用,沉降容易漏水
回复
lxy193
2012年05月18日 10:34:38
4楼
应该是不允许的,应该焊接,并做防腐,卡箍连接容易漏水
回复
山泉雾雨
2012年05月18日 10:59:57
5楼
法兰连接,二次镀锌,外加三油二布处理。
回复
lichangan1000
2012年05月18日 12:28:00
6楼
卡箍不允许直埋。包括法兰连接。
原因:螺栓螺帽埋地生锈而失效。
详见验收规范。
不同意上面网友的意见:法兰连接二次镀锌。
回复
dlywl
2012年05月18日 14:18:00
7楼
应该焊接,焊口做防腐处理。
回复
sumdge
2012年05月18日 15:19:21
8楼
镀锌钢管焊接后二次镀锌处理可能比较好。
回复
lichangan1000
2012年05月18日 17:34:58
9楼
验收规范GB50242-2002,里9.2.3条:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
条文解释:法兰、卡扣、卡箍等是可拆卸的连接件,埋在土壤中,这些关键必然锈蚀.......这些管件所在部位必然成为管道的易损部位,影响管道使用寿命。
各位大虾切记。
回复
宏城陆湧
2012年05月20日 12:18:03
10楼
用柔性卡箍加防腐处理
回复
lu_yuan_liang
2012年05月21日 07:40:40
11楼
凑够20字好难啊,谢谢楼主。凑够20字好难啊,谢谢楼主。