有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年05月17日 08:40:39
2楼
“地线并没有接地,这是个不像样子的老楼”!还不如不接,接了保护接地的线,且这线没有引到接地装置,会害死人的!!!!
回复
nanhu006
2012年05月17日 14:58:06
3楼
看看是不是701的地线当零线用了。搞过这样一套老房子,朋友租来的,说是用个电磁炉或是洗衣机就会跳闸。去查了,表面看都没什么问题。把所有的接线盒打开,加电测量,才发现在进线的第二个接线盒真是零和地接反了,为了省钱,两线用的同色线,在照明和小电器都可正常使用,但负荷增加时就跳了。看看是不是出了这样的问题。
回复
zzhspeed
2012年05月17日 17:56:59
4楼
701室发生单相接地事故,但断路器没有跳闸(可能是TT系统供电,短路灵敏度不足)。
此时如果本楼房没有做等电位连接,那么就会出现电楼现象。
所以,这件事告诉我们,等电位连接是多么的重要。
回复
chjs001
2012年05月17日 21:46:49
5楼
所以说接地一定要良好啊
回复
ghb2008
2012年05月18日 09:10:23
6楼
有可能是单相接地.