小弟我第一次做高层通风,现有一12层小高层住宅,一层地下室(不作人防),内设给水无负压设备和电表间,其余作为不可燃品储藏室,这样的地下室用作防烟么?通风怎么做?谢谢了先!
小弟我第一次做高层通风,现有一12层小高层住宅,一层地下室(不作人防),内设给水无负压设备和电表间,其余作为不可燃品储藏室,这样的地下室用作防烟么?通风怎么做?谢谢了先!
2楼
如果是全地下室就要做防烟和通风,但是半地下室就不用做。通风用风机咯。
回复
3楼
半地下室不一定就不做吧,而且半地下室怎么判别是个问题,先看规范是否机械排烟,通风可以和排烟共用一个系统。防烟是楼梯间和前室的问题了。
回复
4楼
多谢楼上二位了!
地下室约480平方米,很小而且没有什么重要设备,就不用消防防排烟了吧?
《建规》和《高规》上找不到关于这种常规地下室的消防规定,看来是不用作消防防排烟了,根据什么设计通风?
通风准备在两个短边分别设置进风、排风井,换气次数怎么定?8次够么?风井尺寸1200*700够了吧?
还要麻烦各位了,谢谢。
回复