现在手上一个工程,底部商铺上部住宅,因为底部商铺层高为4.2m剪力墙厚度设为了250,上部住宅剪力墙厚度设为200。。这样就有一个问题,,因为我们院的剪力墙结构大部分都是L型的(说是节省长度,省钢筋),为了避免断肢剪力墙,下部墙长就需要2m,而上部只需要1.6,我们领导要求是下部做2m的墙长,上部做1.6m的,这样合理吗?或者是各位高手是怎么处理的。。

现在手上一个工程,底部商铺上部住宅,因为底部商铺层高为4.2m剪力墙厚度设为了250,上部住宅剪力墙厚度设为200。。这样就有一个问题,,因为我们院的剪力墙结构大部分都是L型的(说是节省长度,省钢筋),为了避免断肢剪力墙,下部墙长就需要2m,而上部只需要1.6,我们领导要求是下部做2m的墙长,上部做1.6m的,这样合理吗?或者是各位高手是怎么处理的。。
免费打赏
gan470859152
2012年05月18日 10:25:29
12楼
回复
jxxymgq
2012年05月18日 10:43:43
13楼
边缘构件不连续应该没有什么问题,规范也没用要求其连续的规定,但应伸下锚固好。但一般上下层剪力墙取一样的长度是比较好的做法,不要剪力墙的厚也变、截面长度也变,上下层刚度变化就较大。
回复
yidou312
2012年05月18日 10:44:47
14楼
我是新手,来学习的,觉得很有用的帖子,拜读了,非常感谢
回复
abunited
2012年05月18日 10:48:16
15楼
还是第一次听到这样的情况。学习了。。
回复
donghaojun
2012年05月18日 11:19:32
16楼
呵呵,谢谢大家的建议。想说下大家也都知道的,短肢剪力墙和长肢剪力墙的配筋在PKPM里面完全的不是一个钢筋级别就可以解决的。。所以想着就严格控制剪力墙的长度。
我现在是下部墙长2.1m,上部做的1.8m,然后2.1m墙边缘构件设为800长,1..8m墙边缘构件设为500长,,这样边缘构件就连续了。。也许有点耗材~~~~
回复
donghaojun
2012年05月18日 11:25:19
17楼
就是这样处理的,,,好像还行~~
回复
morgan_liang
2012年05月18日 11:38:56
18楼


1、底部因为4.2m墙高就把剪力墙厚度定为250mm,如果轴压比较小,用200厚也没有问题,只要墙肢稳定性满足。
2、随层数变高,剪力墙肢长度可以减短。
回复
海岸平涌
2012年05月18日 11:41:55
19楼
不了解,进来学习下。。。。
回复
clilove1983
2012年05月18日 13:49:49
20楼
严格来说这样不太好,刚度有突变,bhhh/12
回复
donghaojun
2012年05月18日 14:36:05
21楼
抗规6.4.1写有底部加强部分的墙厚不宜小于层高或无支长度的1/16