只看楼主

一台设备配2*7.5KW电机同时启动,配西门子M440-15KW变频器,上电后无法正常工作,控制面板无显示、控制端无正常电流输出。初步判断为变频器控制模板已烧毁。换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警。别人帮我分析如下:两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,变频器无法正常启动两台7.5KW电机,出现过电流故障报警。

请各位专家帮忙分析以下问题:
1.两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,说法是否正确,如果正确有依据是什么?
2.帮忙分析一下变频器烧毁的原因。

谢谢各位专家
免费打赏
lptkz
2012年05月17日 21:14:29
12楼
赞同 电气区管的说法。
回复
hcrdq
2012年05月17日 21:32:52
13楼
首先烧控制板不是电流大引起。单独把每台电机接到变频器上启动运行看是否正常,如正常才把两台同时接上。还有检查变频器的设置是否有问题。
回复
fendou_111
2012年05月17日 23:08:55
14楼
路过,学习。
回复
hzm1217
2012年05月17日 23:21:52
15楼
回复
一枕黄粱
2012年05月17日 23:23:50
16楼
我的一台变频电机角形接法也过流,星形接法正常了。变频电机不能角形接线,不能工频起动吗?
回复
bridegrom
2012年05月18日 06:35:13
17楼
可能是你电机电流不平衡,负载有问题,
回复
th169068
2012年05月18日 09:54:01
18楼
通过你介绍的情况,明显是变频器过流,原因是变频器的容量不够造成的,我建议你应选大一级的变频器。至于控制板被烧,是电路板的元器件性能变差所致。
回复
baobao1003
2012年05月18日 10:06:54
19楼
学习了
回复
z02035
2012年05月18日 10:53:29
20楼
两台电机的用途是什么?是震动电机吗?如果是震动电机就赶紧换大功率的变频器吧
回复
haohaokanshu1
2012年05月18日 11:00:28
21楼
请参照说明书接线并正确设置参数。
回复