【求助】电机启动电流过大,变频器无法正常启动控制模板烧毁
mjjwyj
mjjwyj Lv.2
2012年05月15日 16:06:39
只看楼主

一台设备配2*7.5KW电机同时启动,配西门子M440-15KW变频器,上电后无法正常工作,控制面板无显示、控制端无正常电流输出。初步判断为变频器控制模板已烧毁。换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警。别人帮我分析如下:两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,变频器无法正常启动两台7.5KW电机,出现过电流故障报警。

请各位专家帮忙分析以下问题:
1.两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,说法是否正确,如果正确有依据是什么?
2.帮忙分析一下变频器烧毁的原因。

谢谢各位专家
免费打赏
lingxuct
2012年05月15日 17:35:37
2楼
一台15KW变频器控制二台7.5KW电机,在容量上可能小了点。但二台7.5KW电机的起动电流比一台15KW电机的起动电流大的说法不是不正确,而是大不了多少(最多大出5A)!

变频器烧毁的原因要从现象和查出的结果来分析,烧毁的元件不是通过主电流的IGBT,而是“控制板”,是不是变频器安装环境太潮湿?

“换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警”,看看下面电缆和电机是否存在短路。
回复
红苹果
2012年05月15日 17:48:37
3楼
容量上是小了点,两台得偏大级选择吧。
仔细检查接线吧。。
回复
智库
2012年05月16日 17:12:24
4楼
无法启动的原因:
1.电机卡死了?先看看空载能启动吗?
2.起动时间太短了?
3.风机的风门没关上?
4.缺相?
5 参数设置问题?比如启动电流设置的小了?

还有:
1.控制模块不应该坏,和主回路有隔离。如果过载应该是IGBT坏
2.变频器烧坏是不是外界过电压?偶尔会的。
回复
一指慢
2012年05月16日 17:32:55
5楼
从“换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警”来看似为负荷端存有毛病---接线、电机、负荷本身阻力。
回复
ziruisu
2012年05月17日 09:44:36
6楼
路过,学习中
回复
dushuangqiu
2012年05月17日 10:23:24
7楼
路过。也学习了。
回复
zjsxzq
2012年05月17日 10:29:22
8楼
可能不是变频器的问题,你两台电机同时启动,如负载不同,造成启动电流增大,烧毁变频器,建议电机分开启动,或加大一级变频器,这样不会烧毁变频器。
回复
奥贝蒂
2012年05月17日 19:19:45
9楼
接线是否正确,变频器烧坏后要检查线路有没有损坏,电机是否正常,加速时间调长一点。
回复
itltcl
2012年05月17日 20:39:28
10楼
最右可能的是变频器参数设置问题
回复
houzaixiang
2012年05月17日 20:52:27
11楼
如果外围线正确,那么看你的变频器设置如何,看里面的参数