一台设备配2*7.5KW电机同时启动,配西门子M440-15KW变频器,上电后无法正常工作,控制面板无显示、控制端无正常电流输出。初步判断为变频器控制模板已烧毁。换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警。别人帮我分析如下:两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,变频器无法正常启动两台7.5KW电机,出现过电流故障报警。
请各位专家帮忙分析以下问题:
1.两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,说法是否正确,如果正确有依据是什么?
2.帮忙分析一下变频器烧毁的原因。
谢谢各位专家
22楼
我觉得是不是变频器至电机的接线有无问题,有可能导致一台正传,另外一台反转
回复
24楼
“变频器烧毁的原因”,主要是参数设置错误导致。
“换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机”,如果确认设置正确,就是电机或负荷有问题。
2*7.5KW电机改变频器双驱动会更好。
回复
25楼
一台15KW变频器控制二台7.5KW电机,在容量上可能小了点。但二台7.5KW电机的起动电流比一台15KW电机的起动电流大的说法不是不正确,而是大不了多少(最多大出5A)!
变频器烧毁的原因要从现象和查出的结果来分析,烧毁的元件不是通过主电流的IGBT,而是“控制板”,是不是变频器安装环境太潮湿?
“换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警”,看看下面电缆和电机是否存在短路。
回复
26楼
我认同上面的说法,1、用15KW的变频器,电流不会大多少,用变频器起动电机,起动电流不会有多大,2、可能是电机短路、缺相,或是电动机卡住等原因造成过流报警。
回复
27楼
楼主把话题一放再也不回来说话了?
现在到底怎么啦,找到毛病没有?
回复
28楼
个人认为分析得有道理
回复
29楼
路过,学习了 。。。。
回复
30楼
15KW的变频器拖两台7.5KW的电机没有问题。我们厂好多设备都是这样拖动的一直没有问题。你查查可能是线路或电机有问题。
回复
31楼
说法正确,毕竟是两台电机启动
回复