请教荣昌老师 冷库温度降不下来
比泽尔压缩机5p,拖两台冷风机两个膨胀阀,每个冷风机前有个电磁阀,前几天其中一个电磁阀接触器烧坏后,冷库制冷就不正常了,只能降到-4度左右,后更换电磁阀接触器,冷库降温还是不正常,高压1mp,低压接近0mp,而且低压还会在0.1mp-0来回动,怀疑系统堵塞,经检测膨胀阀和过滤器未发现堵塞,后开机测试发现总电磁阀后结霜,由于没有备件,拆除电磁阀阀芯。加入f22检漏后,开机温度始终只能到-12度,高压0.9-1mp,低压0.。2-0.3mp,回霜到电机线圈。。。请教请教荣昌老师 是何原因。急
2楼
这种问题在这里很难讲清,但是最起码你的低压压力太低。
回复
3楼
求高手解答。
回复
4楼
看样子是制冷剂不足,再有就是膨胀阀有些冰堵,原因是可能拆卸元件时抽空没做好,前一个原因占主要因素。
回复
5楼
说得不是很清楚,用R22捡漏保压后是重新加冷媒吗?-12度0.2-0.3MP压力太高,可能冷媒加多了关小膨胀阀试试
回复
6楼
现在用开水浇膨胀阀,分液头。故障未排除,后对系统进行氮气吹扫,发现一大片铜削。重抽真空,加氟后出现新问题,冷库温度降到-12就不动了,尝试关闭一个电磁阀,只对离压缩机近的冷风机进行调试加氟22,低压1.2kg 高压1.2mp制冷速度飞快直接15分钟就到-20,回霜也刚好到低压阀门。再把原来未出问题的冷风机前电磁阀打开,结果低压跑到2kg,回霜直接到气缸头高压这边了,冷库温度直接就掉了,原来未出问题的风机膨胀阀已经关到最小了。晕死了。。。。。。
回复
7楼
有可能是两个电磁阀分液不均匀导致的。1仔细检查一下其中一个有没有装反。2分液头堵塞
回复
8楼
根据你说的现象,制冷剂加多了,因为你没更换膨胀阀,冷媒合适就不用调膨胀阀的。开一台冷风机时吸气压力正好,两台时回气量大,总的吸气压力高,蒸发温度就高了,库温降不下来。还有就是检查一下冷风机转速,风量是否正常。。
回复
9楼
关一下出问题的膨胀阀
回复
10楼
回复
11楼
不错的安例
也把情况说得比较清楚
回复