板上运输设备,混凝土板的临时加固方法
狼人阿太
2012年05月15日 13:39:22
来自于建筑加固
只看楼主

各位大侠现在有一问题请教各位。一板柱结构的钢筋混凝土结构,地下室三层。现在要在地下二层设备房内要放入20T的设备,设备房的荷载取值设计时已考虑,但现在大楼已施工完成,设备再运入则需要穿过几个房间才能到达设备房,这几个要经过的房间设计时考虑活荷载时未考虑设备经过时的安装荷载。现在要怎么临时加固一下这几个房间的楼板呢?老板意思是在地下三层立钢管顶住楼板,要怎么立呢?[ 本帖最后由 muchtoo 于 2012-5-15 14:08 编辑

各位大侠
现在有一问题请教各位。
一板柱结构的钢筋混凝土结构,地下室三层。
现在要在地下二层设备房内要放入20T的设备,设备房的荷载取值设计时已考虑,但现在大楼已施工完成,设备再运入则需要穿过几个房间才能到达设备房,这几个要经过的房间设计时考虑活荷载时未考虑设备经过时的安装荷载。现在要怎么临时加固一下这几个房间的楼板呢?老板意思是在地下三层立钢管顶住楼板,要怎么立呢?

[ 本帖最后由 muchtoo 于 2012-5-15 14:08 编辑 ]
免费打赏
sinrry
2012年05月25日 13:53:30
2楼
建议采用满堂红支撑脚手架
回复
bxm1991
2013年09月27日 19:49:36
3楼
我是来学习得。。。
回复
设计小兵
2013年10月01日 23:13:53
4楼
在地下三层增设满堂红钢管脚手架支顶,应该没问题
回复
混凝土结构
2013年11月09日 22:02:32
5楼
在地下三层增设满堂红钢管脚手架支顶,应该没问题。同意!
回复
三人行结构骗人
2013年11月12日 22:04:51
6楼
哥会告诉你我是一个土木人吗!
回复
daxingtumu2
2013年12月13日 20:07:11
7楼
这个有点复杂啊 搞那么多脚手架也不显示
回复
makuanyun770821
2014年01月13日 13:54:18
8楼
路过,学习学习。
回复
yunfeiyang9000
2014年01月19日 17:11:02
9楼

在地下三层增设满堂红钢管脚手架支顶,应该没问题。同意!
回复
mm880103
2014年02月08日 18:55:42
10楼
学习。。。。
回复