探讨:一类高层走道照明配电方案?
wuzheng523
wuzheng523 Lv.5
2012年05月15日 11:23:02
只看楼主

民规上规定:一类高层的走道照明为一级负荷,而走道的应急照明也必为一级负荷。比如一类住宅的各院图纸,做法也比较多。1、采用双回路在某些层设置若干双电源箱,各层的普通走道照明和消防应急照明皆从此箱出,然后在箱类在普通一级负荷和消防应急负荷间做一个防火隔断。(还有些在此基础上普通一级负荷前做一个消防切非的)。 2、采用双回路在在某些层设置若干双电源应急照明箱,应急照明从此箱出;再单回路在某些层设置若干普通走道照明箱。

3、本人之前做过一个一类高层的医院,每层在电井里都设置了一个应急照明箱和普通走道照明箱,两箱都设置成双电源箱了。
另:民规13.9.12.3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。对这句话大家都是如何理解并设计的?
请教,各位大大目前对走道照明都是何种做法,请多多指教。
免费打赏
wuzheng523
2012年05月16日 15:18:43
2楼
各位高手,咋都没人说呢,各位都是个啥子做法呢??
回复
geheime
2012年05月16日 16:09:50
3楼
住宅公共照明负荷小,你可以把负荷等级提高,全部看成消防负荷。这样就不存在两个箱的问题了。公建最好就是按照你那个医院的做法。
其实你说的这个都不是问题,更大的问题在于民规要求要防火分区设置应急照明配电箱,一层就是一个防火分区,这样就得每层一个箱子,这才是最纠结的问题。有些专家喜欢提,住宅确实没必要,一层就几个灯。
高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路。楼梯是一个独立区域,也就是搞个专用回路供电,不从走道,大厅供电回路引电源。
回复
zamwry
2012年05月16日 16:55:43
4楼
比较赞同你医院那个做法,老民规其实有一个规定不超三层设置一个箱体,但这种做法有些人会有疑义.另住宅的公共区配电有它的特殊性,可见住宅电气设计规范的条文解释
回复
zamwry
2012年05月16日 17:08:01
5楼
楼梯照明配电可采用竖向式,每路光源数不超过25个即可
回复
wuzheng523
2012年05月17日 09:48:31
6楼
每个防火分区设置一个应急箱,这条的确dan疼,有的公建可能一层就几盏应急灯,专设箱太不合理,我一般都是按措施上弄,从上下层引一个回路。
回复
lyc82
2012年09月12日 13:58:55
7楼
现在我也是遇到这种问题,与老总沟通,应急照明建议改双电源再再带蓄电池,公共照明要求一级负荷,也从带双电源供电。要求公共照明与应急灯不混用一个灯具。这样子的话就得多一倍的双电源数量。唉
不过我们这也有用EPS作应急照明的的,然后公共照明带双电源。这种办法也可以,不过要求电井空间比较大,否则EPS就放不下了不是。
回复
阿米尔汗
2013年11月01日 14:43:13
8楼
geheime 发表于 2012-5-16 16:09 住宅公共照明负荷小,你可以把负荷等级提高,全部看成消防负荷。这样就不存在两个箱的问题了。公建最好就是 …11.10.16 应急照明电源,可采用EPS作为集中应急电源装置,亦可采用照明器具自带蓄电池作为应急电源,并应满足下列要求:3 当按防火分区设置应急照明配电箱有困难时,可由临近防火分区内的应急照明配电箱引单独回路供电。4 高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;
回复