一类高层地下室车库的送风机房、排风机房要设喷淋吗?
一类高层地下室车库的送风机房、排风机房要设喷淋吗?
12楼
必须做,少不了的
回复
13楼
带电字的都不做,不带的做。
回复
14楼
高规是要做的,但江苏水规上写的可以不做
回复
15楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
这个是要求做的。明确规定了。呵呵
谢谢分享宝贵资料
回复
16楼
新规,排烟机房与排风机房合用,设自喷。
回复
17楼
排风机房,补风机房、生活水泵房等平时能够运行,存在起火可能性,尤其是线路老化起火,而且机房内可能放置可燃杂物,因此要设自喷,条件不允许可设气体灭火(送风机房不合适)或者细水雾灭火。