小弟请教各位大大,雨水管接污水管网,闸阀做在什么位置好呢?
xyzyz123
xyzyz123 Lv.4
2012年05月14日 10:44:32
只看楼主

如题小弟请教各位大大,雨水管接污水管网,闸阀做在什么位置好呢?

如题小弟请教各位大大,雨水管接污水管网,闸阀做在什么位置好呢?
免费打赏
tt63560621
2012年05月17日 08:55:35
12楼
在入口处做个闸阀就可以了
回复
tt63560621
2012年05月17日 08:58:19
13楼
你那就相当于已个四通在 入口处弄一个就行
回复
xiaoqiangzz
2012年05月17日 10:47:49
14楼
做一个跳跃井不就行了,而且比你的还环保些~~~
回复
xiaoqiangzz
2012年05月17日 10:52:31
15楼
做一个跳跃井不就行了,而且比你的还环保些~~~晴天直接排入污水管 雨天雨强大时溢流部分直排
回复
song15157
2012年05月17日 14:37:20
16楼
截流井吧应该
回复
飞鱼
2012年05月17日 14:48:06
17楼
一般设溢流井就好了,不过要采取措施防止雨天时过多合流污水进入污水管道,由于是满流甚至是压力流,所以可能大大超出污水管能力,也就是说截流倍数很难控制。

其实如楼主所说设个闸阀会更好,雨天直接关闭闸阀,只是这个闸阀一般情况下根本没办法管理和控制,若管理问题能解决,设闸阀并不难,但注意不是给水管中的那种闸阀,而是做一个井,里面设闸板。
回复
飞鱼
2012年05月17日 14:48:33
18楼

跳跃井不知该如何设计,能保证效果吗?
回复
ooop1982
2012年05月18日 10:37:52
19楼
结合雨污水管道之间的高差,计算看下,看有无条件做跳跃,这个最省也简单

普通闸门井管理有难度,我见过一种德国进口截留井(报价20多万,太黑),不锈钢浮筒专利技术,无需人工控制