小弟请教各位大大,雨水管接污水管网,闸阀做在什么位置好呢?
xyzyz123
xyzyz123 Lv.4
2012年05月14日 10:44:32
只看楼主

如题小弟请教各位大大,雨水管接污水管网,闸阀做在什么位置好呢?

如题小弟请教各位大大,雨水管接污水管网,闸阀做在什么位置好呢?
免费打赏
若水
2012年05月14日 12:31:30
2楼
你这工程挺奇怪的。。。能否详细说明一下呢?
回复
xyzyz123
2012年05月14日 16:09:12
3楼
南北方向新建污水管网,东西方向只有雨污合流管(以前废水直接排入河道的)。现在甲方要求把雨污河流管接到新建污水管上,中间做闸阀。下雨天关闭闸阀,让雨污水排入河道,不下雨的时候打开闸阀,让废水流入南北方向新建污水管道。
回复
cmsgdarch
2012年05月14日 16:48:16
4楼
通常情况下,雨水管不能接入污水管道。非要接入,只好设水闸和抽升泵。
回复
若水
2012年05月14日 21:54:15
5楼


不用如此麻烦啦,做溢流井就行了。何况你所说的操控是不现实的。。。
回复
huangzhimin
2012年05月15日 09:00:46
6楼
赞同地下室的解答。截流井设计可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006以下规定及要求:
第4.8.1条 截流井的位置,应根据污水截流干管位置、合流管渠位置、溢流管下游水位高程和周围环境等因素确定。
第4.8.2 条 截流井宜采用槽式,也可采用堰式或槽堰结合式。管渠高程允许时,应选用槽式,当选用堰式或槽堰结合式时,堰高和堰长应进行水力计算。
第4.8.3条 截流井溢流水位,应在设计洪水位或受纳管道设计水位以上,当不能满足要求时,应设置闸门等防倒灌设施。
回复
aada0804
2012年05月15日 10:33:09
7楼
这个不清楚啊
回复
haaaa7772006
2012年05月16日 09:24:41
8楼
回复:1.雨水和污水要分流不能合流(强规要求)
回复
liheng294754480
2012年05月16日 12:00:09
9楼
我是来看评论的
回复
zl19830211feng
2012年05月16日 16:59:55
10楼
截流井吧应该
回复
ningxiajianyuan
2012年05月16日 21:16:39
11楼
雨水管和污水管合流!!还设阀门……啥情况!!!
回复