我公司35kV变电站都是一进一出行的,即35kV进出线各一回,几个变电站是手拉手的,这个时候35kV的保护怎么配啊。具体举例如下:比如上一级电源为220KV AA变电站35kV3809开关,下一级变电站进线开关为3901,出线开关为3902,再下一级变电站进线为3903,出线为3904,以此类推。 我们原来的时候变电站35kV进出线的保护都投,后来上面给个原则进线不投,只投出线保护,也就说220kVAA变电站3809开关保护投,然后3902出线保护投,3904出线保护投,其余不投,请问这样整定合理吗?
进线过电压保护是过电压保护器也就是传统上的避雷器
跟线路微机综保不属于同范畴
回复
13楼
一个变电所的进线就是上级变电所的一个出线,出线有保护,下级的进线不投保护,我个人觉得没问题吧,但还是建议找找是否有什么规程要求的
回复
14楼
哇塞,当然可以不投。。。投了整定麻烦。。。
回复
15楼
可以不投,当本站到主电源当中由多个变电站级联时,并且采用分段式过流保护,用上级站出线保护作为本站进线主保护,可以减少保护需要配合的级次,从而简化整定。也可以采用光纤纵差作为进线的主保护,可以不需要与各其他保护配合,但成本较高,若供电可靠性没有特殊要求,可以不考虑。
回复
16楼
有点意思
回复
17楼
不清楚,学习了,
回复
18楼
应该有一个投就行 反正一进一出 都是保护下端的负载 两个都投感觉要保险一点 假如出线保护坏了 就可以跳进线的呢
回复
20楼
我个人觉得进出线都投比较可靠些,因为从我们的35千伏开关来看,经常出现拒跳的现象,如果不投进线,会直接冲掉上一级开关的
回复
21楼