我公司35kV变电站都是一进一出行的,即35kV进出线各一回,几个变电站是手拉手的,这个时候35kV的保护怎么配啊。具体举例如下:比如上一级电源为220KV AA变电站35kV3809开关,下一级变电站进线开关为3901,出线开关为3902,再下一级变电站进线为3903,出线为3904,以此类推。 我们原来的时候变电站35kV进出线的保护都投,后来上面给个原则进线不投,只投出线保护,也就说220kVAA变电站3809开关保护投,然后3902出线保护投,3904出线保护投,其余不投,请问这样整定合理吗?
我认为像你所说的这样的线路,装设差动保护就坚决问题了,对于35KV这样的线路,出现故障很少,就算是出了故障,对于相间短路,差动保护都能予以很好的动作,对于单相接地故障,我们可以巡视路线解决