请教冷库问题
oysouth
oysouth Lv.2
2012年05月12日 19:23:59
只看楼主

一个冷藏库,28个立方左右,下限温度设置+2度,上限为+6度,冷凝器与蒸发器都干净,压缩机是美优乐MT64活塞式,低压压力为0.2左右,压缩机电流在6A左右,膨胀阀能听到均匀的制冷液流动的声音,膨胀阀出口一米左右的铜管结有冰,压缩机至冷凝器的铜管明显很热,但用手摸冷凝器各部分不明显热,蒸发器至压缩机的回液管结露水,进入冷藏库感觉蒸发器吹出的风不怎么凉,环境温度25度左右.请教各位老师,为什么冷藏库的温度降不下来,都在+10度以上,或者在不开库门的情况降温灰常缓慢,达不到设定的温度,压缩机一直在工作。不知问题出在那里,各位老师麻烦帮分析一下。

一个冷藏库,28个立方左右,下限温度设置+2度,上限为+6度,冷凝器与蒸发器都干净,压缩机是美优乐MT64活塞式,低压压力为0.2左右,压缩机电流在6A左右,膨胀阀能听到均匀的制冷液流动的声音,膨胀阀出口一米左右的铜管结有冰,压缩机至冷凝器的铜管明显很热,但用手摸冷凝器各部分不明显热,蒸发器至压缩机的回液管结露水,进入冷藏库感觉蒸发器吹出的风不怎么凉,环境温度25度左右.请教各位老师,为什么冷藏库的温度降不下来,都在+10度以上,或者在不开库门的情况降温灰常缓慢,达不到设定的温度,压缩机一直在工作。不知问题出在那里,各位老师麻烦帮分析一下。
免费打赏