关于电流互感器的标注:与其让大家讨论还不如说是向大家请教,我在工程中经常遇到双变比200-300/5和2X200/5两种标法,请教大家这两种表示方法对吗?如果正确,各表示什么意思?如果不正确,应该怎样表示?

关于电流互感器的标注:与其让大家讨论还不如说是向大家请教,我在工程中经常遇到双变比200-300/5和2X200/5两种标法,请教大家这两种表示方法对吗?如果正确,各表示什么意思?如果不正确,应该怎样表示?
免费打赏
whbqsd
2006年11月10日 12:55:23
2楼
200-300表示有两种变比,中间有抽头,像变压器一样,接S1和S2是200/5A,接S1和S3是300/5A
回复
互感器
2006年11月13日 15:56:58
3楼
通常200-300/5这种表示通过二次抽头实现互感器的多变比。
而2X200/5这种表示方法则是通过一次串并联来实现200/5和400/5这两种变比。