车库按换气次数计算,排6次,送5次.补风量不小于排风量的50%.但如果利用车道自然补风,补风量少于换气次数5次的量,但大于排风量的50%,这样工程按车道补风有没有问题?
车库按换气次数计算,排6次,送5次.补风量不小于排风量的50%.但如果利用车道自然补风,补风量少于换气次数5次的量,但大于排风量的50%,这样工程按车道补风有没有问题?
2楼
有两个问题,一是你这个排6送5指的是什么?如果是排风,6次不是硬性规定,5次就更加不是了;如果是排烟,不小于6次即可,补风量不小于排烟量的50%即可
第二个问题是你是如何得出结论5次换气次数的风量不能满足,而50%**可以满足,根据风速?
只要在排烟量的50%的风量这个层面上风速不超过0.5m/s,一般没什么问题
回复
3楼
谢谢,非常详细.受益匪浅.
回复