10千伏线路月供电量37万,线路主线LGJ-150,全长7公里,请问线损多少才正常
wxd_19811006
2012年05月11日 17:57:04
只看楼主

10千伏线路月供电量37万,线路主线LGJ-150,长7公里,,最大电流40A,最少电流20A,请问线损多少才正常

10千伏线路月供电量37万,线路主线LGJ-150,长7公里,,最大电流40A,最少电流20A,请问线损多少才正常
免费打赏
wxd_19811006
2012年05月11日 22:06:02
2楼
该线路理论线损为1%,11年实际运行是3%-3.5%,今个月线损突然飙升到7%。经过分析,有一个高供低计用户,A相电压250V,B相电压284V,C相电压,204V(初步估计变压器有问题),因为该用户用了变频设备,电压不稳定对他没影响。
一、变频设备会不会对高供低计计量装置有影响。
二、变压器三相不平衡会不会对计量准确有影响。

[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2012-5-13 20:04 编辑 ]
回复
一指慢
2012年05月13日 09:53:38
3楼

A相电压25V,
B相电压284V,
C相电压,204V

A相电压才25V???
该用户负荷多大?
回复
wxd_19811006
2012年05月13日 20:04:10
4楼

A相电压250V,该用户负荷多大?一个月2万多度

[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2012-5-13 20:07 编辑 ]
回复
wxd_19811006
2012年05月16日 08:59:33
5楼
有没有一种设备能让B/C相电压异常而令计量表失准。
回复
senyunlyy
2012年05月21日 10:18:57
6楼
有没有一种设备能让B/C相电压异常而令计量表失准。
回复
电气小砖瓦
2012年06月16日 17:08:46
7楼
这种现象有几种情况:1,该用户使用了变频设备,这样有可能是谐波造成的计量不准确。这种可能性比较大。2
回复
电气小砖瓦
2012年06月16日 17:10:56
8楼
2,三相电压不平衡,造成的电度表计量不准确。