楼板有裂缝,请大家帮忙分析下原因
cdce
cdce Lv.4
2012年05月11日 10:51:02
来自于工地图片
只看楼主

楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!

楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!

裂缝.jpg


IMG_1540.JPG


IMG_1547.JPG


IMG_1548.JPG


IMG_1549.JPG


IMG_1550.JPG

免费打赏
aaaaagg1
2012年05月15日 08:56:57
22楼
楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!
设计方面:没有配板抗裂钢筋
施工方面:混凝土质量有问题,混凝土浇筑有问题
回复
du592558619
2012年05月15日 12:21:04
23楼
1振捣不密实 2可能是混凝土的配合比有问题
回复
zh3mc
2012年05月15日 14:49:50
24楼
应该是商混的事,要不就是施工不规范
回复
cdce
2012年05月15日 16:15:55
25楼
综合该栋房屋各层楼板的比较,主要原因是混凝土自身的质量问题。
一、目前混凝土公司所采用的水泥大多为复合水泥,掺和料含量过大,导致混凝土早期强度过低,模板拆除后产生裂缝;
二、混凝土配合比不当,如水灰比过大等原因,导致混凝土干缩产生裂缝。
回复
wshj1016
2012年05月15日 17:06:28
26楼
排除混凝土配合比,养护,之类的问题,配筋是否满足计算要求,另外看情况钢筋是不是都没有经过除锈处理直接用了。
回复
lzgw2004
2012年05月15日 17:28:20
27楼
从后两章照片看有施工原因,砼强度较低时加载,造成楼板不规则裂缝。从照片看该结构应是砌体结构,砼强度较低时局部堆载(堆砖)等,都可能造成楼板这样的不规则裂缝。

[ 本帖最后由 lzgw2004 于 2012-5-15 17:34 编辑 ]
回复
kongyongchang
2012年05月15日 19:12:54
28楼
楼板配筋现在一般都没问题的。主要是施工。个人认为,拆模板过快
回复
liuml1998
2012年05月15日 20:24:29
29楼
我感觉首先是配合比问题,其次是振捣不严密。我们小区也出现了类似问题,现场看主要是配合比问题,晚上夜班浇筑砼,水灰比严重失调,主要是工人偷懒,省工造成的
回复
l842624003
2012年05月15日 21:50:29
30楼
楼板裂缝的浅析之见:一、商品砼存在一定的问题,这个问题对施工单位来说是很难处理到位的,中国现在很多的产品都是处在垄断行业中,你明知他有问题,但你和他扯起皮来你不一定会赢,且扯起来是一个相当长的时间(对建筑工程来说)。说实在的你只能和他好说。这问题我遇到了好几起,最终是施工方受气(但也有例外)。二、施工问题:1、浇筑混凝土时会及时振捣砼;2、振捣不均匀、不密实、偷工;3、未二次压面,且压面不实不平,走过程,偷工;4、养护不及时,养护方法不正确;5、混凝土未达到一定强度就在上面进行下一道工序施工,损伤混凝土结构;6、过早拆模。三、责任分摊:商品砼公司和施工方各占50%(恶意偷工的在外),我为什么这样说,我的建筑工龄告诉我,在使用商品混凝土的今天,楼板裂缝越来赿多,不信你用同样的施工方法,自己搅拌混凝土浇筑的混凝土楼板裂缝一定会少。(我只是谈我所见所闻,讨论讨论不一定对,中伤了谁我在这里说声对不起,请原谅!)
回复
wmxk
2012年05月15日 23:10:30
31楼
应该是混凝土配合比问题,混凝土收缩产生裂缝。或者施工不当造成。
回复

相关推荐