楼板有裂缝,请大家帮忙分析下原因
cdce
cdce Lv.4
2012年05月11日 10:51:02
来自于工地图片
只看楼主

楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!

楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!

裂缝.jpg


IMG_1540.JPG


IMG_1547.JPG


IMG_1548.JPG


IMG_1549.JPG


IMG_1550.JPG

免费打赏
morgan_liang
2012年05月14日 12:47:15
12楼
有渗水,表明是贯通的缝,结构受力配筋不足或其它原因导致承载力不足一般不会出现贯通缝,因为普通的板、梁均有受压区。
建议从施工振捣、养护、混凝土干缩等方面找原因。

[ 本帖最后由 morgan_liang 于 2012-5-14 12:48 编辑 ]
回复
敬于才华
2012年05月14日 14:41:15
13楼
配合比有问题,其次是振捣不到位。

(一)楼面钢筋网得不到合理保护钢筋在楼面混凝土板中受抗拉力,起着抵抗外荷载所产生的弯矩和防止混凝土收缩和温差裂缝发生的双重作用,而这一双重作用均需钢筋处在上下合理的保护层前提下才能确保有效。实际施工中,只要按要求合理地布置垫块,楼面下层的钢筋网在受到混凝土垫块及模板的依托下,其保护层厚度比较容易控制。但楼面上层钢筋网的有效保护,一直是施工中的一大难题。其原因:板的上层钢筋一般较细,施工中受到人员踩踏后容易变形、弯曲、下坠,钢筋离楼层模板的高度较大无法受到模板的依托保护;各工种交叉作业,造成施工人员众多、行走十分频繁,尤其混凝土泵管装拆移动时操作人员无处落脚,难免大量踩踏钢筋;上层钢筋网的钢筋支撑马凳设置间距过大或漏放,甚至不设(仅依靠楼面梁上部钢筋搁置和分离式配筋的拐脚支撑)。钢筋在混凝土浇筑过程中受到扰动而偏离原位,等等现象,极易导致混凝土保护层厚度过大、楼板的有效截面高度减少,从而导致裂缝的产生。
  根据施工实践,采取以下措施可以较好地克服以上所提到的问题:
  1、纵横向的垫块应限制在1平方米中放2块,即垫块间距以不超过0.7m为宜。
  2、钢筋绑扎施工过程中,加强对负筋质量的管理。加密支撑马凳的间距、确保板面负筋的保护层厚度,避免支座处因负筋下沉保护层厚度变大而产生裂缝。楼面双层双向钢筋(包括分离式配置的负弯矩筋)必须设置钢筋马凳,其纵横向间跨不应大于0.7m(即每平方米不得少于2只),特别是对于Φ8一类细小钢筋,马凳的间距应控制在0.6m以内(即每平方米不得少于3只)。
  3、尽可能合理和科学地安排好各工种交叉作业时间,在板底钢筋绑扎后,线管预埋应及时穿插,做到不留或少留尾巴,以减少板面钢筋绑扎后的作业人员数量。
  4、在楼梯、通道等频繁和必须的通行处应搭设临时简易通道(或铺设跳板),在脚手架上满铺脚手板,以供施工人员通行。
  5、加强教育和管理,使全体操作人员充分重视保护板面负筋的正确位置。行走时,应自觉沿钢筋马凳支撑点行走,不得随意踩踏中间部位钢筋。
  6、安排足够数量的钢筋工(一般应不少于3~4人)在混凝土浇筑前及浇筑过程中及时进行整修,特别是支座端部受力最大处以及楼面裂缝最易发生处(四周阳角处、预埋线管处以及大跨度房间外)应重点检查和修复。
  7、混凝土工在浇筑时对裂缝的易发生部位和负弯矩筋受力最大区域,应铺设临时性活动跳板,扩大接触面,分散应力,尽力避免上层钢筋受到重新踩踏变形。
  (二)楼板施工不规范有些工程在施工时,模板及支撑缺少足够的刚度,垂直支撑与楼面接触部位没有设置楔子顶紧或模板支撑数量过少,使混凝土在振捣过程中及成型后模板出现局部变形,导致裂缝的产生。模板、垫层在浇筑混凝土之前没有洒水或洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。
  加强模板施工的过程管理。施工前应编制模板工程施工方案,特别是高支撑模板施工技术方案,方案中应有计算书,其内容包括施工荷载计算、模板及其支撑、系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载等方面的验算。施工过程中必须严格按照方案进行施工。对已重复使用多次的模板、支撑材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。
  支撑架必须有足够的刚度,方料与模板的接触面不得有任何间隙,使每个接触面都有可靠的支撑点,在振捣过程中派专人进行看模,防止松扣下沉现象产生。不同部位的结构构件按照规范要求,在试块强度达到允许值时方可拆模。平台进料口等薄弱部位,模板和支撑在同条件养护的试块强度达到设计强度的100%时才能拆除,以有效地防止因拆模过早导致结构受损而产生的裂缝。
  强化混凝土施工过程中的管理和浇捣后的养护。施工中不断用移动标志来控制混凝土板的厚度,确保达到设计要求;浇捣完毕后根据厚度控制点用4米铝合金刮杆进行找平,在混凝土终凝前采用三次成活施工法,减少表面混凝土的收缩裂缝。在混凝土浇筑前,应先将基层和模板浇水湿透,避免干燥模板过多吸收混凝土中拌合物中的水分。
回复
chaklis
2012年05月14日 16:22:23
14楼
先是砼配合比,其次是浇筑时振捣不密实
回复
hchsh163
2012年05月14日 17:38:07
15楼
应该是混凝土的问题 。 如果渗水, 就是贯通缝,而且大面积的不规则贯通缝,应该与板的结构没有直接关系。有可能是商混的配合比有问题,出骨料间隙不密实。有可能是商混搅拌后到浇筑使用的时间间隔太长,混凝土已经初凝。。。。。
回复
yeziwen19
2012年05月14日 17:47:29
16楼
我是来学习的
回复
chongyajiji
2012年05月14日 22:10:24
17楼
先从砼配合比,施工振捣等方面找原因,再找设计原因,看是不是由于承载力不足导致的。
回复
mancanic
2012年05月14日 22:30:12
18楼
貌似不是贯通缝,可能是混泥土干缩性的问题
回复
ycy1991
2012年05月14日 22:54:46
19楼
如果发生这种情况,该怎么办呢???
回复
xiaofish2011
2012年05月14日 23:33:37
20楼
看起来好像是角部,如果放点放射筋估计不会出现这种问题,当然跟材料和养护也有很大关系!
回复
yufang
2012年05月15日 08:02:47
21楼
1.是施工冷缝,震捣不到位;
2.施工未按操作规程,进行二次收光;
3.严重失水,浇水养护不足;
4.龟裂纹处理很麻烦;
5.要加强管理,施工程公司人员要进行质量意识教育,不能不负责;
6.不要一出现工程质量问题,就推卸是什么通病。