楼板有裂缝,请大家帮忙分析下原因
cdce
cdce Lv.4
2012年05月11日 10:51:02
来自于工地图片
只看楼主

楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!

楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!

裂缝.jpg


IMG_1540.JPG


IMG_1547.JPG


IMG_1548.JPG


IMG_1549.JPG


IMG_1550.JPG

免费打赏
hzy168133901
2012年05月11日 15:47:43
2楼
主要是由于施工未按要求振捣,且二次收面及养护不到位造成.有可能的话,找下砼公司,对配合比原材料进行相关分析.
回复
cdce
2012年05月12日 10:12:01
3楼
工程采用的是商品砼,现怀疑的主要原因是混凝土配合比和添加剂这两方面
回复
feiyufw
2012年05月14日 09:35:09
4楼
首先是砼配合比,其次是浇筑时振捣不密实。
回复
dxzwdl
2012年05月14日 09:38:18
5楼
和配比的关系比较大,我觉得二次收面试一试
回复
syc621101
2012年05月14日 09:48:31
6楼
从第一张图看主要是砼在振捣完成后没有做好二次收面处理、养护没有做好。如果是屋面板,就要看看屋面配筋有没有问题。
回复
liuyongjun881028
2012年05月14日 09:57:21
7楼
配比及其养护的问题
回复
richard1128
2012年05月14日 10:00:43
8楼
混凝土水灰比;底板钢筋偏上导致板底保护层过大;底板钢筋间距过大;混凝土振动过晚导致初凝后振动;板面过早上料等原因都会导致底板裂缝
回复
feng_bo
2012年05月14日 10:53:03
9楼

板底保护层过大哦!
回复
ufo398329492
2012年05月14日 11:07:08
10楼
学校的飘过···
回复
mini结构师
2012年05月14日 11:21:05
11楼
个人认为可能是水灰比和养护的问题,也有可能是过早拆模引起的。
回复