本人是做电气设计的,上月接了一幢三层别墅(建筑面积800M2)的电气给排水设计的活。洗澡用的是热泵集中供水兼同程回流,一共有5个卫生间。想问下按一般给排水设计规范上这种情况热水出水管得多粗?
本人是做电气设计的,上月接了一幢三层别墅(建筑面积800M2)的电气给排水设计的活。洗澡用的是热泵集中供水兼同程回流,一共有5个卫生间。想问下按一般给排水设计规范上这种情况热水出水管得多粗?
2楼
我一般采用DN20的管
回复
3楼
20小了吧,我觉得至少25,最好有32的
回复
4楼
那要看卫生间拮据的数量
用热水的拮据的数量?
回复
5楼
我的拍档用得是DN32的PPR管,但业主说要能供5个卫生间同时有人洗澡!!叫我们重新计算。。。。。
回复
6楼
PPR要用32以上
回复
7楼
按5个浴盆同时用水,选PPR管40
回复
8楼
你自己用当量法算算吧
回复
9楼
DN32足够了哦.
回复
10楼
如果按5个浴盆同时用水,
选PPR管DN40的好些!
回复
11楼
这要根据卫生间里的卫生洁具的种类和数量确定!
回复