求教:高5.3米、跨度8.4米、宽13米、厚0.53米的实心板现浇支架安全问题
yueyexiake
yueyexiake Lv.2
2012年05月10日 21:49:53
来自于桥梁工程
只看楼主

现有一处高5.3米、跨度8.4米、宽13米、厚0.53米的实心板现浇小通道桥,施工单位搭设的支架为直径48mm钢管碗扣架,纵横向步距60cm*60cm,立向步距120cm;支架中间留一个1.5米宽人行门洞。门洞上部直接满铺10cm*10cm方木;方木下又采用承接底模人字斜撑卸力于门洞两侧立杆(夹角45°);支架有连续斜撑和连续水平撑。请问有无可能在现浇时出现安全问题?如有,在来不及重新搭设的情况下该如何补强支架体系?

急!此为抢修项目,最迟两天内就要浇筑,急求高手指点!
免费打赏
旭日东升
2012年05月11日 09:31:17
2楼

单跨混凝土体积V=8.4×13×0.53=57.88m³,重量G=V×2.5=145吨。
跨径方法线荷载g1=145/8.4=17.225吨/米,
横向线荷载g2=145/13=11.154吨/米。
施工荷载g3=0.4吨/㎡;施工不均匀系数u=1.05,振动系数v=1.3。
计算最不利水平面投影面荷载M=145/(13×8.4)×u×v+0.4=2.213吨/㎡
支架高5.3米,取支架单位面积重量0.3吨/㎡,所以对支架地面最终要求承载力P=2.5吨/㎡=250KPa。
直径48mm,壁厚2.8mm的脚手架杆,最低承受能力为5.5吨(不计压杆失稳),实际使用取4吨(平常都是这样做的)。
从你的支架搭设来说没有问题,但地基承载力怎么样不知道,还有地面排水问题,支架抗倾覆问题(做到对称均匀加载就没事)。
回复
yueyexiake
2012年05月12日 07:35:22
3楼



谢谢斑竹指点!这下放点心了!地基基础是一条地方路,砼路面,很结实的!