图纸简介: 高层住宅楼,地上十六层,地下二层。、本工程设计内容包括:给水系统,排水系统,消防系统设计。 附件名:20061181162955637537.zip 文件大小:3737K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
高层住宅楼,地上十六层,地下二层。、本工程设计内容包括:给水系统,排水系统,消防系统设计。
附件名:20061181162955637537.zip
文件大小:3737K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
自己顶起来
回复
3楼
终于有一套图纸进了推荐区了,谢谢。
欢迎大家提意见啊!
回复
4楼
只下不顶啊,太不厚道了
回复
5楼
谢谢分享 帮你顶了
回复
6楼
谢谢分享,正好需要这方面的图纸
回复
7楼
整个图纸来说比较好,
1、大样平面图和系统图排水部分略有出入。
2、地下室配电房有排水管。
3、消火栓应分开设置成单栓。
4、二层的检查口没有必要。
5、地漏应采用有水封型地漏。
回复
8楼
1、设计说明中部分规范采用新版、注明建筑分类。
2、地下室消火栓不应采用双出口。
3、检查口可每6层设置。
4、冷凝管排水至散水,标高已经低于1层标高了?
5、其他问题同楼上1,2,5条。
6、灭火器住宅部分可考虑不配置,有待商榷,俺这普通住宅可以不管的。
瑕不掩玉,堪称精品,向你学习。
回复
9楼
谢谢你们的评论,向你们学习。
另:05版灭火器规范要求普通住宅设灭火器,属于轻危险级。
谢谢大家!
回复
10楼
谢谢,先顶再看。
回复
11楼
图纸很齐全,先下载了,地下两层干什么的?好像没自动喷淋?