怎么样设加压泵
sunhangwei2002
2006年11月08日 10:24:53
只看楼主

各位大虾,我是刚出道的小菜鸟,遇到个问题,公司有栋四层高的楼,水上到三楼后水压就很小,老大让我设个加压泵,我想问下什么样的方式把加压泵接上去比较好,还有泵选什么样的型号比较好,希望各位大虾不吝赐教~~~

各位大虾,我是刚出道的小菜鸟,遇到个问题,公司有栋四层高的楼,水上到三楼后水压就很小,老大让我设个加压泵,我想问下什么样的方式把加压泵接上去比较好,还有泵选什么样的型号比较好,
希望各位大虾不吝赐教~~~
免费打赏
空01
2006年11月09日 11:23:28
2楼
我家在六楼,我打算去七楼,装个热水器,可能也要增压泵,有能人给我们选个型@!
回复
sunhangwei2002
2006年11月13日 08:02:42
3楼
~~SOS~~~救命啊
大哥大姐们,给点提示吧!!!谢谢
回复
dxd1984
2006年11月14日 13:16:52
4楼
联系我QQ 254601456 呵呵 水上到三楼就没压力估计不足0.16MPa

主进水管水表口径多大? 你们有多少人用水? 是办公还是生活?或者有其他?

什么都不知道杂做呢?
回复
sunhangwei2002
2006年11月15日 10:10:10
5楼
谢谢楼上的,是一栋四层的楼房,有30人左右,生活用水,在用水高峰的时候会没水,
平时水是有的,但是流的很慢,
回复

相关推荐