框架结构采用独立基础,独立基础的埋深不同,请问相邻两个基础的高差怎么确定?有可查阅的规范规定吗?请各位赐教,谢谢!!!
框架结构采用独立基础,独立基础的埋深不同,请问相邻两个基础的高差怎么确定?有可查阅的规范规定吗?请各位赐教,谢谢!!!
2楼
基底高差不得超过净距,宜采用1:1.5
回复
3楼
地基规范和结构构造手册上都有具体的规定,可以查一下,就清楚了。
回复
4楼
我查阅了地基规范和结构手册没有找到相关条文。另外在验收的时候,质监站要求要达到1:2的比例,我不知道是其依据在哪?请高手明示!谢谢
回复
5楼
应该是1:1.5---2吧,这个要看土质情况,质监站要求2是对的,在对土力基不了解的情况下,少保守一点是对的。
回复
6楼
1、现有的建筑地基基础设计规范GB 50007-2002 对基础的高差和净距没有做出明确的规定。
2、以前的建筑地基基础设计规范GBJ 7-89 第4.1.5条规定:相邻基础净距一般取相邻两基础底面高差的1~2倍。
3、上海地基基础设计规范DGJ08-11-2010 第6.2.3条规定:基础底面容许高差一般取两基础间净距的1/2。
具体见图
回复
7楼
回复
8楼
我最近遇到了类似的情况,真不得解
回复
9楼
frank8899 发表于 2012-5-15 21:57 1、现有的建筑地基基础设计规范GB 50007-2002 对基础的高差和净距没有做出明确的规定。2、以前的建筑地基 …新规2011-5.1.6条不在规定要基础底面高差1-2倍安全净距了。
回复
10楼
我也遇到了同样的情况,现有规范上没找到答案。以前的规范也只说了新旧建筑间的基础高差,有没有同一建筑相邻基础高差的规范啊。求答案~~~
回复
11楼
一般都控制在1:2,高度和距离比
回复