我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
2楼
应该可以的,不太好就是了
回复
3楼
有很多断路器是可以电源下进线的,这在产品说明书里都有说明的
回复
4楼
见过很多
回复
5楼
断路器可以下进线,DW15不可以
回复
6楼
有些可以 有些需要降容使用 有些不可以
回复
7楼
是断路器操作机构的原因
回复
8楼
熟称“倒拉牛”。可以是可以,但会大大降低断路器的容量。特别是国产断路器,也能会降到60%左右
回复
9楼
漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
断路器还可以用,只不过其保护 功能就失效了。
回复
10楼
如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,可能发生相间短路
回复
11楼
学习了
回复