请教个问题,我们单位要搬家,新办公地点要布置工位,老板让我负责把工位插座设计了,现在遇到个问题。配电箱一个回路控制多少工位合适,应该选择多大的开关和导线,具体应该怎么计算啊?配电箱总的开关应该如何选择,配电箱上一级的总开个又应该如何选择?原来人家是有配电箱的,可以增加9个漏电保护的开个,差不多有100个工位,一路出线带10个左右的工位,开个选择C16,导线选择2.5的合适吗?配电箱的总开关原来是C32能满足要求吗?差不多还有40个双管荧光灯也是这个箱子供电。
请教个问题,我们单位要搬家,新办公地点要布置工位,老板让我负责把工位插座设计了,现在遇到个问题。
配电箱一个回路控制多少工位合适,应该选择多大的开关和导线,具体应该怎么计算啊?配电箱总的开关应该如何选择,配电箱上一级的总开个又应该如何选择?
原来人家是有配电箱的,可以增加9个漏电保护的开个,差不多有100个工位,一路出线带10个左右的工位,开个选择C16,导线选择2.5的合适吗?配电箱的总开关原来是C32能满足要求吗?差不多还有40个双管荧光灯也是这个箱子供电。
2楼
说得这么复杂,难道工位,就是传说中出恭的位置??
看了半天没明白你的需要,100个工位,难道只有100个插座?每个工位要不要装电脑?多大面积?40个双管荧光灯,分两个回路。如果每个工位只有一个插座,那10个插座一个回路,分10个回路。如果每个人出恭的时候都要玩电脑,就麻烦了,电脑本身有漏电流,一般不超过5个插座一个回路。
回复
3楼
有点烦琐哦
回复
4楼
根据民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92):11.8.11 照明系统的每一个单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。
回复
5楼
说的有点复杂,32A的总开关有点小,选大一级,或者大两级还行!
回复
6楼
双管荧光灯是多少瓦的?如果是36W的灯管,总开关125A或80A
回复
7楼
肯定少了 插座20个回路 荧光灯至少两个回路 再预留 应该在25个回路左右 插座配线至少选4平方的铜线
回复
8楼
插座可以选c20的 照明用c16的
回复
9楼
咱兄弟现在就是厉害哈。。。每个位子上都有电脑的话,一般不要超过六个;照明至少分两个回路;全部都是电脑办公位的话,SPD最好加一下;如果100个位子都有电脑估计至少50的开关
回复
10楼
根据民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92):11.8.11 照明系统的每一个单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。
回复
11楼
开关电源会产生漏电电流这点我知道,想请教下
1.一般电脑漏电电流会随着负荷增加而增加么?
2.这些漏电电流如果多了,会触发漏电保护器动作,那么是否用来带电脑供电回路的漏保就要找漏电电流大一点的?
3. 一般的漏电电流是多少呢?
4.商用建筑除了电脑外,还有其他漏电电流大的东西么?譬如监控设备的枪头供电我这都是220v过去接开关电源的,这个回路的漏电保护器参数确定也需要考虑漏电电流么?
回复