这样的地质基础该怎么做呀??
xiaoleng
xiaoleng Lv.8
2006年11月07日 18:01:26
来自于地基基础
只看楼主

正在做一个五层的底框结构,但是地质特差, 厚度 承载力特征值填土 0.9米 粘土 2.7米 130kpa淤泥 18米 65kpa估算了一下筏板基础不满足。(如下)合力组合值:n=14654.5kn nk=n/1.3=11272.7kn面积: s=194平方米qk=11272.7/194=58.08kn/m2阀板厚取350mmpz=58.08+0.35*25=66.83pcz=3.8*18=68.4

正在做一个五层的底框结构,但是地质特差,

厚度 承载力特征值
填土 0.9米
粘土 2.7米 130kpa
淤泥 18米 65kpa

估算了一下筏板基础不满足。(如下)
合力组合值:n=14654.5kn
nk=n/1.3=11272.7kn
面积: s=194平方米
qk=11272.7/194=58.08kn/m2
阀板厚取350mm
pz=58.08+0.35*25=66.83

pcz=3.8*18=68.4
faz=fak+0+......
=65+0+1*18*(3.8-1.2)
=117.2kn/m2

pz+pcz=135.23>faz=117.2

做桩基又觉得太浪费了。不知道该怎么弄呀,还有上面估算有什么错误,请指点指点。
免费打赏
xiaoleng
2006年11月16日 23:41:21
12楼
我也不知道置换率低到底有什么关系,要满足什么要求的,好像书上也没有说明的。我们老板也说桩距可能太小了(要1米一个桩),他说要更少能算下去那当然更好。但是我还是按1.5米一个桩算了下来了,我现在把我的计算书发出来,那位有兴趣的帮我看一下我的模型到底合不合理,指点指点。先谢谢啦!
回复
xiaoleng
2006年11月16日 23:41:42
13楼
回复
xiaoleng
2006年11月16日 23:42:17
14楼
回复
xiaoleng
2006年11月16日 23:42:37
15楼
回复
xiaoleng
2006年11月16日 23:43:00
16楼
回复
xiaoleng
2006年11月16日 23:43:21
17楼
回复
leez2008
2009年04月22日 15:21:08
18楼
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
peterlhg
2009年04月25日 10:43:43
19楼
地基承载力深度修正应是(3.8-0.5)不是(3.8-1.2),承载力应是124.4kPa.另外若基底到下卧层的深度>1/4的筏板宽度,则应考虑附加应力的应力扩散.若仍然算不下来,建议采用地基处理,在淤泥上层形成硬壳层.地基处理的深度,需要通过计算确定.可以不做桩基础.