这样的地质基础该怎么做呀??
xiaoleng
xiaoleng Lv.8
2006年11月07日 18:01:26
来自于地基基础
只看楼主

正在做一个五层的底框结构,但是地质特差, 厚度 承载力特征值填土 0.9米 粘土 2.7米 130kpa淤泥 18米 65kpa估算了一下筏板基础不满足。(如下)合力组合值:n=14654.5kn nk=n/1.3=11272.7kn面积: s=194平方米qk=11272.7/194=58.08kn/m2阀板厚取350mmpz=58.08+0.35*25=66.83pcz=3.8*18=68.4

正在做一个五层的底框结构,但是地质特差,

厚度 承载力特征值
填土 0.9米
粘土 2.7米 130kpa
淤泥 18米 65kpa

估算了一下筏板基础不满足。(如下)
合力组合值:n=14654.5kn
nk=n/1.3=11272.7kn
面积: s=194平方米
qk=11272.7/194=58.08kn/m2
阀板厚取350mm
pz=58.08+0.35*25=66.83

pcz=3.8*18=68.4
faz=fak+0+......
=65+0+1*18*(3.8-1.2)
=117.2kn/m2

pz+pcz=135.23>faz=117.2

做桩基又觉得太浪费了。不知道该怎么弄呀,还有上面估算有什么错误,请指点指点。
conyzhang
2006年11月08日 10:12:35
2楼
桩基吧,有什么好商量的呢?
沉降满足不了要求的
回复
大林
2006年11月08日 21:33:14
3楼
地基承载力深度修正应是(3.8-0.5)不是(3.8-1.2),承载力应是124.4kPa.另外若基底到下卧层的深度>1/4的筏板宽度,则应考虑附加应力的应力扩散.若仍然算不下来,建议采用地基处理,在淤泥上层形成硬壳层.地基处理的深度,需要通过计算确定.可以不做桩基础.
回复
xiaoleng
2006年11月11日 13:02:38
4楼
谢谢楼上的解答,(地基承载力深度修正也有规范上说 软弱地基应该为(3.8-1)的)
上面的计算错了。(由于没有考虑地下水,概念比较模糊)
现在改过来了。
厚度 承载力特征值
填土 0.9米
粘土 2.7米 130kpa
淤泥 18米 65kpa
地下水在-0.6m处
阀板厚取350mm

基底到下卧层的深度/的筏板宽度= 2.6/12.50.28≈1/4 不考虑附加应力的应力扩散。
合力组合值:n= 14654.5kn
nk=n/1.3= 11272.7kn
面积: s= 189.26平方米
fk= 11272.7/189.26=59.56kn/m2
gk= 0.35*25+0.85*20=25.75/m2
pk= fk+gk=85.31kn/m2
pc= 18.68*0.6+(18.68-10)*(1.2-0.6)=16.41
pcz= 18.68*0.6+(18.68-10)*(3.8-0.6)=38.984

faz= fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-1)
= 65+0+1*(18-10)*(3.8-1)
= 87.4kn/m2

pz+pcz= 68.9+38.984= 107.88kn/m2>faz= 87.4kn/m2
(这下计算应该没有什么问题吧)

下卧层还是不满足,有人建议这样做。做桩基础要26~28长。还是做水泥搅拌桩好些,这样的话是不是只要做独立基础的。还有一点不明白的地方,复合地基地基下卧层又该怎么验算。

规范上是这样说的
11.2.8 当搅拌桩处理范围以下存在软弱下卧层时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定进行下卧层承载力验算。既按上面的验算,那还是通不过的呀(筏板基础都通不过,独立就更通不过了)

我现在是下卧层验算通不过,有什么办法可以提高下卧承载力的呀。好像规范没有说明的,有点模糊。期待!!
回复
大林
2006年11月11日 20:19:30
5楼
γm=(18.68X0.6+8.68*3.2)/3.8=10.25
faz= 65+0+1*10.25(3.8-0.5)= 98.8kPa
自重应力应从基底算起。
若做水泥搅拌桩,基底到下卧层的深度取水泥搅拌桩长度-基础埋深,此时按地基处理深度考虑应力扩散与下卧承载力。是否做独立基础,要根据地基处理后的地基承载力而定。

回复
xiaoleng
2006年11月11日 23:20:24
6楼
再次感谢楼上的朋友,(软弱下卧层好像是:faz= 65+0+1*10.25(3.8-1)= 98.8kPa 。当然这对结果影响不大不管了)
现在终于有点头绪啦,但是还有些疑问。

如果做筏板基础,水泥搅拌桩的长度取14米左右(甚至更短,也不知道水泥搅拌桩的长度与下卧层的厚度有没有关系?),软弱下卧层就满足了。但是还有一个疑问是桩的数量怎么控制呀,基础的承载力不打桩就满足了,下卧层按你的方法验算肯定是满足的(基底到下卧层的深度取水泥搅拌桩长度-基础埋深)。这都跟桩好像没有太大的联系。听说桩如果打少了或者分散了,桩就取不到什么作用了。基底到下卧层的深度也就不能水泥搅拌桩长度-基础埋深了。这样也就没法算了。

如果做独立基础的话。承载力可能有一部分由桩承担,由于应力的扩散下卧层验算也应该能通过的,而且此时每个独立基础下桩的数量足够,桩也肯定能取到作用的了。

综合上面的分析,是不是应该做独立基础好些呢?我现在就是不知道怎么做下去呀。第一次做设计感觉有好多的疑问。希望有人帮我分析一下子。先谢谢啦!!
回复
大林
2006年11月12日 16:00:52
7楼
大家都在同一个锅里捞饭吃,不必客气.复合地基承载力与水泥搅拌桩单桩承载力相关.水泥搅拌桩单桩承载力取按地基承载力计算与按桩身强度计算的较低值.地基处理不能将淤泥穿透时,按桩身强度控制的单桩承载力的1.1~1.2倍反算桩长较为经济.例如:按桩身强度控制计算单桩承载力=100KN.那么按地基承载力计算的单桩承载力=110~120KN时较为经济.是否可以做独立基础,要根据复合地基承载力与柱下标准效应组合而定.独立基础比阀板基础造价低.
回复
xiaoleng
2006年11月13日 20:31:37
8楼
我现在又想到了一点,做成独立基础是不是有点太悬了啊。因为做成筏板基础(没有做地基处理时)中心沉降就有415.54mm,边缘沉降156.52。之间沉降差竟然相差256.02mm。如果要做成独立基础的话,相邻柱基的沉降差只能有0.002l,是不是每两个柱子之间的沉降都要计算的呀,工作量也太大了,好像也肯难满足哦。即使计算可以满足,可能由于某种原因实际沉降差也会大于0.002l。也不知道沉降差大于0.002l会有什么后果?还有复合地基沉降怎么计算呀。

那位能再帮我分析一下做什么基础好呢。我刚刚毕业的(又没人带只有在这里打扰大家了)这个工程拖了好久了,现在又不敢往下做下去了。

http://co.163.com/forum/content/403_536540_1.htm(做成筏板基础的沉降计算)
回复
大林
2006年11月14日 19:30:05
9楼
1.你计算的沉降是没有作地基处理的天然地基沉降,作地基处理后的压缩模量提高,沉降会减小.2.基础拉梁及上部结构的整体刚度也有调整不均匀沉降的作用.
回复
xiaoleng
2006年11月14日 19:44:18
10楼
我上面计算的是没有作地基处理筏板基础的沉降。地基这样加固可以吗,每1.5米打一个直径500长9.5米的水泥土搅拌桩,手算了一承载力好像满足,符合地基沉降48.81,下面软土沉降137.39(中心),41.59(边缘)。不知道行不行?
回复
大林
2006年11月16日 15:09:35
11楼
感觉装桩距较大,置换率较低.不知道地基处理后,淤泥层的承载力和压缩模量是多少?
回复

相关推荐

APP内打开