【请教】永恒的施工现场!
feng_bo
feng_bo Lv.9
2012年05月10日 08:46:55
只看楼主
20120317.jpg 20120509(001).jpg 20120509(002).jpg 20120509(004).jpg 20120509(003).jpg 20120509(009).jpg 20120509(003).jpg 20120509(012).jpg

20120317.jpg


20120509(001).jpg


20120509(002).jpg


20120509(004).jpg


20120509(003).jpg


20120509(009).jpg


20120509(003).jpg


20120509(012).jpg

免费打赏
ball0736
2012年05月12日 15:06:13
32楼
外架底部没有垫块 应该用工字钢作垫块 确保脚手架搭设质量
回复
hxmin
2012年05月12日 19:38:53
33楼
现在好多工地不都差不多这样吗?施工单位不想掏钱来抓好管理。
回复
fyuankun
2012年05月12日 20:32:30
34楼
看不懂,看不懂!!
回复
少忽悠我
2012年05月13日 06:07:48
35楼
一般般啦,大部分工地都这样
回复
chenli927
2012年05月13日 09:24:22
36楼
请教:
第二张:什么情况?看着搞得一团糟。
第三张:基础梁上墙模板底为什么要留缝隙?下面的红色箭头标记是干什么的?
第四张:电线接在钢筋上然后搭到墙内钢筋是干什么用的?
第六张:是200mm高的混凝土墙体?上面后砌砌体用的?
回复
施工兼测量
2012年05月13日 15:21:07
37楼
一、至于红箭头应该是放线时的控制线;
二、高出的200MM素混凝土是厨、卫墙体的墙基,最好与柱、梁、板一起浇筑以达到防水的效果。
回复
潇湘土木人
2012年05月13日 23:02:21
38楼
无论如何注意安全,事故是最大的浪费。
回复
binhh888
2012年05月13日 23:21:51
39楼
卫生间的挡水坎,这还比较简单
回复
dongqiukun
2012年05月14日 10:35:49
40楼
红色箭头是放线,以后可以检查垂直度的。那支摸的是卫生间的翻口
回复
pingfeng411
2012年05月14日 14:06:48
41楼
不好意思,我看到露筋了
回复