【请教】永恒的施工现场!
feng_bo
feng_bo Lv.9
2012年05月10日 08:46:55
只看楼主
20120317.jpg 20120509(001).jpg 20120509(002).jpg 20120509(004).jpg 20120509(003).jpg 20120509(009).jpg 20120509(003).jpg 20120509(012).jpg

20120317.jpg


20120509(001).jpg


20120509(002).jpg


20120509(004).jpg


20120509(003).jpg


20120509(009).jpg


20120509(003).jpg


20120509(012).jpg

免费打赏
feng_bo
2012年05月10日 08:53:50
2楼
请教:
第二张:什么情况?看着搞得一团糟。
第三张:基础梁上墙模板底为什么要留缝隙?下面的红色箭头标记是干什么的?
第四张:电线接在钢筋上然后搭到墙内钢筋是干什么用的?
第六张:是200mm高的混凝土墙体?上面后砌砌体用的?
回复
cqpwzb
2012年05月10日 13:10:07
3楼
好多疑问
回复
zhckof1412
2012年05月10日 22:16:23
4楼
倒3那间是做神马用的?
回复
winmine221
2012年05月10日 22:50:38
5楼
第三张的红色箭头是放线留的,可供以后看柱子会不会偏移做参考
回复
a_0730
2012年05月11日 09:47:01
6楼
马马虎虎的现场,谈不上优良。在各张图片中都有不到位的地方,比如:外架垫块缺少,墙模板底部未封闭等等
回复
zhangyang8486
2012年05月11日 09:50:11
7楼
不要要求太高了,我觉得这工地就蛮不错的了
回复
yangxing330
2012年05月11日 10:09:21
8楼
那墙模板那一块预留不支是什么意思?
回复
lszjypdzh
2012年05月11日 10:59:30
9楼
路过,学习了
回复
ric_c
2012年05月11日 11:18:05
10楼
问题1答案:场地硬化做的比较马虎所致,使用效果是基本一致的。
问题2答案:留有缝隙是因为梁上浇注不平整,基本不会产生质量问题。红色箭头标记是垂直线的基准线,以便控制房屋的垂直度。
问题3答案:电线接在钢筋上,应该是有工人在进行焊接作业。如果真的220V的电压接在钢筋上,钢筋搭在家脚手架上,那问题就严重了。
问题4答案:如果是在室内做200MM高的砼浇筑,那应该是在做厨、卫的止水带部分。目的是防止墙体渗水。止水带上部砌筑只是起填充作用的。
回复
ric_c
2012年05月11日 11:19:53
11楼
慢慢来,跟玩一个工程,你就会知道很多关于工地上的事情了。
跟工程是一件急不来的事情。
缩短工期可以节省支出,但会折了建筑的命!
无论如何,安全第一。楼主,出入工地一定记得佩戴安全帽
回复