吊顶内喷头与风管的距离不能满足要求怎么办?
zhanghui9828
2004年04月27日 08:32:37
只看楼主

在2.4m走廊1.1m的吊顶内,有0.75m的梁和梁下0.2m高的风管,在布置喷头时不能满足上喷头与风管的最小距离1.8m的要求,如何处理呢?需要在风管下再加设喷头吗?如果需要如何在风管下加设,设上喷头还是下喷头?

在2.4m走廊1.1m的吊顶内,有0.75m的梁和梁下0.2m高的风管,在布置喷头时不能满足上喷头与风管的最小距离1.8m的要求,如何处理呢?需要在风管下再加设喷头吗?
如果需要如何在风管下加设,设上喷头还是下喷头?
免费打赏
linyinong
2004年04月27日 09:00:23
2楼
《自喷》7.1.8规定:“净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。”
该吊顶内有可燃物吗?
回复
zhanghui9828
2004年04月27日 09:05:45
3楼
在走廊内的吊顶内有强电,且没有穿管(电上说因为太多无法穿管)
回复
zhanghui9828
2004年04月27日 14:26:20
4楼
各位大虾有什么高见
回复
zms4321
2004年04月29日 03:45:58
5楼
强电无法穿管用桥架就行了.
回复
churlse
2004年04月29日 11:35:35
6楼
不用做吧,应该不是可燃,桥架
回复
yaaaa
2004年04月29日 12:45:48
7楼
设置挡流板保证风速不大于1。8米/秒。
回复
qinwen163222
2004年04月29日 13:20:14
8楼
要知道风管的宽度,如超过1.2M就要在风管下装下喷头
回复
zcj1021
2004年04月29日 13:21:52
9楼
做下喷
回复

相关推荐

APP内打开