我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!
我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!
12楼
赞成电老鼠的说法。
回复
13楼
大哥换过互感器后二次侧电流不会大过5A的
回复
14楼
大哥换过互感器后二次侧电流不会大过5A的
回复
15楼
互感器一定要换的,表最好也换了,不值几个钱的,乘2可以但容易混淆@
回复
16楼
说得对,请看电流互感器原理,不管多大的一次电流,转到二次最大都是5A
回复
17楼
因为电流达到400A的时候在电表上才显示5A,如果你不换表的话,200/5的表变比正好比400/5的小一半,所以在表盘上显示的比正常安装400/5的缩小一半,不会超过5A,你读数的时候就要加倍才是实际值
回复
18楼
.路过学习,最好两个都换了比较好!
回复
19楼
两个都换了比较好!
回复
20楼
最好是电流互感器和电流表同时换,而且保持变比一致!但是如果没有电流表的话,只换电流互感器也是可以的,即电流互感器变比由200/5A,改成400/5A后,电流表不更换,则需要将电流表读数X2。区管所说是对的。
11楼电老鼠说的对极了!
回复
21楼
电流互感器和电流表同时换,而且保持变比一致,用400/5的就可以了