我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!
我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!
22楼
咂刀吃的消吗
回复
23楼
不换电表,换互感器,换后读数乘新的变比就是电度数,电表用互感器的都是同一的表,没有电表供你更换。
回复
24楼
,电流互感器400/5,电流表~0-400A与互感器配套。换互感器不换表不可以,读数不准!乘以系数容易搞错,外人不知道。
回复
25楼
先换开关吧!
回复
26楼
读数时X2?
互感器没变,读数X2可以吗,不大明白
回复
27楼
看完全贴
已明白
原来如此
回复
28楼
必须的换了娃,不然如何度数呢
回复
29楼
楼主真是大公无私的人,希望继续发扬,贴出更多更好的内容。