我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!
我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!
2楼
把电流互感器换成400/5,如不换电流表,读数时X2就可以,换更好。
回复
3楼
回复
4楼
不换表不可以吧,它表的量程是0-200A的啊,如果超过200A电流表就满偏了,指针都打弯!怎么是乘二这么简单啊!
回复
5楼
回复
6楼
请仔细看互感器原理 5A!!!!!!
回复
7楼
电流互感器400/5,电流表0-400A ,OK
回复
8楼
电流互感器400/5,电流表换成0-400A ,
回复
9楼
增加到300A
回复
10楼
电流互感器400/5,电流表换成0-400A ,
回复
11楼
最好是电流互感器和电流表同时换,而且保持变比一致!但是如果没有电流表的话,只换电流互感器也是可以的,即电流互感器变比由200/5A,改成400/5A后,电流表不更换,则需要将电流表读数X2。区管所说是对的。
回复