请教个约克中央空调的问题
mcgrady911
mcgrady911 Lv.2
2012年05月09日 18:15:17
来自于制冷技术
只看楼主

我这里的约克中央空调之前有个低压报警了,我想应该是要加氟了吧但是现在压缩机每启动40秒左右就要停几分钟(控制器上海没有报警),不是一直运行了请问下这是什么原因啊?我还是该继续加氟?

我这里的约克中央空调之前有个低压报警了,我想应该是要加氟了吧
但是现在压缩机每启动40秒左右就要停几分钟(控制器上海没有报警),不是一直运行了
请问下这是什么原因啊?我还是该继续加氟?
免费打赏
wenleisong
2012年05月09日 19:11:12
2楼
这个网站因为你的存在而精彩,感谢你!!!
回复
jwb0521
2012年05月09日 19:43:33
3楼
我想应该是防止再循环保护,需要继续追加制冷剂。
回复
mcgrady911
2012年05月11日 19:15:40
4楼
压缩机时启时停的,有么有什么更好的加氟方法啊?
回复
zd123456zd
2012年05月12日 20:18:48
5楼
低压报警是蒸发压力过低,可能是供液不足,可以将液相角阀开大
回复
zd123456zd
2012年05月12日 20:20:38
6楼
低压报警是蒸发压力过低,可能是供液不足,可以将液相角阀开大
回复
hzp19860305
2012年05月14日 15:30:52
7楼
你实际测一下机器运行压力。可以手动安接触器起动压缩机,但时间不要超过1分钟,你可以间隙性启动,追加制冷剂
回复

相关推荐