排水、排污现场图片! 现场排水、排污照片做得不规范的地方请指教!
排水、排污现场图片!
现场排水、排污照片做得不规范的地方请指教!
2楼
感谢楼主提供图片
我看不出什么特别不合适的地方
希望高手指点
希望楼主继续发
回复
3楼
这是排水接户管吗?但是看那现场室外道路都铺设好了的啊,管道敷设过后还要回填吧。我看回填后那就,立管上的检查口的高度应该不够了。一般情况下检查口距地高度宜为一米。
回复
4楼
还有一个问题,瞧着排水横管好像没有坡度啊,要么就是坡度太小,没做够坡度,看不出来。
回复
5楼
这是不是南方建筑啊!感觉管道是明装,成品保护有些困难,还是过程图片呢?
回复
6楼
有以下几个问题:
1、污水出户后一般都是设置检查井的。
2、如不设置也应设置相应的检查口以备堵塞时检修。
3、检查口离地太低
回复
7楼
如果是要埋地的话不允许用顺水三通,必须用45度斜三通
回复
8楼
连接横干管上要设地面清扫口(或室外连接出户管的小检查井)的,要不堵了咋办
回复
9楼
还要填土,是呀,检查口高度太低了,应该设高点。
回复
10楼
地下室顶板上敷设的管道吧?可以传一份总平的设计图纸么,学习下
回复
11楼
排污不行吧。首先,横干管坡度不够;其次,没有检查井你支管长度超过12m还有通气管?没有检查井,横管上清扫口都没看见个。
回复