②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。
a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。
b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。
c.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。—均匀伸长率
检查数量:同前。
检验方法:查复进场验报告。
这是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定。 框架含各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—抗震墙中的柱。抗震等级由设计文件确定。斜撑构件含伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,所有斜撑构件均应满足本条规定。
这是规范里面的原话,灌注桩钢筋是否也要满足此要求,图纸设计中也未说明;个人认为,根据框架包含的内容而言,是否就是灌注桩的钢筋原材可以不满足此要求,那位大侠帮忙指点一下!