关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积
当时明月照云归
2012年05月09日 14:46:33
只看楼主

关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水是否会因为用水量不足而超压回流入消防水罐吗?是否水泵流量选的太大了? 希望我把问题说清楚了。。。

关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积

在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水是否会因为用水量不足而超压回流入消防水罐吗?是否水泵流量选的太大了? 希望我把问题说清楚了。。。
请各位不吝指教。谢谢。
wenleisong
2012年05月09日 14:48:16
2楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
回复
飞天
2012年05月10日 16:51:51
3楼
个人感觉,表述的还是不清楚。
仓库和罐区是否同时着火?同时着火,要叠加消防流量,113貌似不够。不同时着火,防火间距够不够,都要核对。仓库和罐区距离较远,建议分开设计消防系统,一则安全,二则省管材,三则便于操作。
仓库和罐区消防流量差别很大,水泵按最大流量设置,并不合理,最好采用二泵二备方式设置。
罐区着火用150泵供水,如果通过控制流量方式供水,实际流量和扬程都增加,储水量肯定不够4小时。是否超压回流,要看你设置的泄压阀压力是多少了。只是,水泵在低效段供水,水泵损伤大。
回复
云涛
2012年05月10日 23:22:41
4楼
假如你的计算没错,你选的泵与水罐没问题。泵的流量也可选120L/S的。
回复
当时明月照云归
2012年05月11日 17:25:46
5楼
先谢谢各位的意见。
石化规50160-2008有规定,小于等于100公顷的厂区按1次火灾计算,即使按2次,其中一处也是辅助生产设施。
顺便问一句,仓库是不是算辅助生产设施?规范只说辅助生产设施按50l/s流量,火灾延续时间2小时计,仓库的流量很多时候可不止这一点吧。。。
至于我的问题是我多虑了,正如birdfly所说,选泵肯定是按全厂最大的加上一些余量,但真正着火的地方可能消防水量根本没有那么大的,所以必然是从泄压阀回流回水罐或水池的,于是就没有问题了。
150l/s按计算来说的确是过了些,但也是可以的,设计也许是凑了中型石化装置的消防用水量下限。。。反正可以超压回流,也就可以了。

[ 本帖最后由 cgmzfy 于 2012-5-11 17:28 编辑 ]
回复
mujian1997
2012年05月23日 18:04:48
6楼
学习了
回复
zhubenjing
2012年05月26日 13:40:36
7楼
学习了
回复
synwfx
2012年05月27日 09:45:53
8楼
个人认为,虽然泵的流量能够满足消防要求,但是还是最好选用两用一备的泵。
回复