有一高层25层商住楼,喷淋、消火栓系统安装方式管径大于DN100采用无缝钢管二次镀锌法兰连接,是否可改为管径大于DN100采用镀锌管卡箍连接。

有一高层25层商住楼,喷淋、消火栓系统安装方式管径大于DN100采用无缝钢管二次镀锌法兰连接,是否可改为管径大于DN100采用镀锌管卡箍连接。

siceman
2004年04月25日 19:57:10
2楼
1、不埋地可以改成沟槽连接,但须经设计同意。

2、埋地的话最好别改,沟槽埋地不可以!
回复
wuzerui
2004年04月25日 20:06:47
3楼
不埋地。是不是因为层高高了压力变大。镀锌钢管承受不了压力