挡土墙配筋的问题:
sailingvoyage
2012年05月09日 10:55:34
只看楼主

普通框架结构地下室的外侧档土墙中的水平钢筋怎么计算,将挡土墙按照两侧有柱约束来计算,这样整个挡土墙三边固定一边简支,还是怎么计算?挡土墙高5m,相应柱距10m.

普通框架结构地下室的外侧档土墙中的水平钢筋怎么计算,将挡土墙按照两侧有柱约束来计算,这样整个挡土墙三边固定一边简支,还是怎么计算?挡土墙高5m,相应柱距10m.
免费打赏
无间道
2012年05月09日 12:28:35
2楼
你的计算思路是对的。按照三边固定一边简支连续板计算,计算出来的长方向配筋就是水平钢筋。
回复
duncan2009
2012年05月09日 14:40:36
3楼
5MX10M,为什么不按上简下固来计算?
回复
hyp1962
2012年05月09日 20:07:16
4楼
“普通框架结构地下室的外侧档土墙中的水平钢筋怎么计算,将挡土墙按照两侧有柱约束来计算,这样整个挡土墙三边固定一边简支,挡土墙高5m,相应柱距10m.”
这种计算方法并不正确。即使柱距小于10M,也不应该这样计算。而应该按上下两端支撑计算,视地下室顶板底板与墙厚的关系来确定是按简支或固定支座。
这里涉及到梁板结构与无梁板的基本概念,楼主认真思考或看看相关资料即可明白!