地下娱乐场所通风防排烟设计
sunying_831016
2012年05月09日 10:37:34
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层的KTV 走道两侧全是KTV包间 总面积440平方 排烟通风用双速风机 总风管在走道内 排烟口和排风口都应该伸到每个房间是不是?消防排烟时的补风和平时通风可以做一套系统吗?如果做一台风机的情况下 每个房间做一个还是两个送风口 因为消防补风的封口前端不是还设置一个蝶阀的 是不是每个房间里一个排风口 一个排烟口 一个送风口 一个补风口 ?请各位同行帮忙解答。谢

地下一层的KTV 走道两侧全是KTV包间 总面积440平方 排烟通风用双速风机 总风管在走道内 排烟口和排风口都应该伸到每个房间是不是?消防排烟时的补风和平时通风可以做一套系统吗?如果做一台风机的情况下 每个房间做一个还是两个送风口 因为消防补风的封口前端不是还设置一个蝶阀的 是不是每个房间里一个排风口 一个排烟口 一个送风口 一个补风口 ?请各位同行帮忙解答。谢
免费打赏
talunboy
2012年05月09日 11:11:30
2楼
《建规》
9.1.3中第5条确定 机械排烟
9.4.6中第4条确定 每个房间分别设排烟口
个人觉得可以共用一套系统
风口个数看布置吧
估计你这个不会做空调吧,肯定是直接甩个分体空调进去,如果做中央空调,新风补风分开吧。
个人愚见

[ 本帖最后由 talunboy 于 2012-5-9 11:16 编辑 ]
回复
cake_01
2012年05月09日 13:55:48
3楼
同意二楼的观点,平时我也是设计的。
回复
seven5797988
2012年05月11日 10:33:56
4楼
学习中!!!!
回复
hgm15919196397
2012年05月15日 20:24:07
5楼
我现在有个地下室开酒吧,800平方需要安装消防强排烟风管,怎么设计最理想
回复
wangxueleiyy
2012年05月17日 11:15:14
6楼
按照《建规》
9.1.3中第5条确定 机械排烟
9.4.6中第4条确定 每个房间分别设排烟口
回复

相关推荐

APP内打开