急需大落差向下泵送混凝土技术资料”泵管由落差21m的垂直向下管路后还有130m的平向管路浇筑混凝土时 堵管非常频繁 各位有什么好资料 办法
急需大落差向下泵送混凝土技术资料”
泵管由落差21m的垂直向下管路后还有130m的平向管路
浇筑混凝土时 堵管非常频繁 各位有什么好资料 办法
2楼
这篇文章介绍了远距离向下泵送混凝土施工的组织、泵送施工过程中的泵机控制和如何控制混凝土质量等问题 ,希望对你有帮助。
回复
3楼
混凝土输送管线宜直,转弯宜缓,以减少压力损失;接头应严密,防止漏水漏浆;浇筑点应先远后近(管道只拆不接,方便工作);前端软管应垂直放置,不宜水平布置使用。如需水平放置,切忌弯曲角过大,以防爆管。向下布管时,当高差大于20m时,应在斜管下端设置5倍高差长度的水平管;如条件限制,可增加弯管或环形管满足以上要求.当坡度大于20°时,应在斜管上端设排气装置。泵送混凝土时,应先把排气阀打开,待输送管下段混凝土有了一定压力时,方可关闭排气阀。
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
十分感谢,现在正需要,我们现在也要呢,不过还好,只有7米
回复
6楼
十分感谢
回复