老问题讨论:正压送风,地上地下合用
star-cluster
2012年05月09日 00:30:06
来自于通风排烟
只看楼主

比方说,地上10层,地下一层,地上和地下的楼梯间有防火门分隔。 楼梯间和前室都不满足自然排烟。此时,我们的一般做法都是只对楼梯间送风。这个时候问题来了1,为了地上地下都满足风量,红宝书提出采用常闭风口,那么此时,会出现超压,此时,防排烟图集提出泄压和旁通做法。 1.1 泄压的话,是不是应该考虑楼梯对前室泄压,还有前室对内走道和或地下室泄压,这样的话, -1,1,3,5,7,9每层2个泄压阀,共需要12只? 1.2使用旁通,因为需要靠楼梯间来带前室,是不是-1,1,3,5,7,9层的前室对内走道和或地下室泄压,即,除了屋顶做旁通外,还要额外加6只泄压阀?为了表达楼梯间和前室的压力,旁通时,是不是每个楼梯间和前室都要设压力传感器?

比方说,地上10层,地下一层,地上和地下的楼梯间有防火门分隔。 楼梯间和前室都不满足自然排烟。

此时,我们的一般做法都是只对楼梯间送风。这个时候问题来了

1,为了地上地下都满足风量,红宝书提出采用常闭风口,那么此时,会出现超压,此时,防排烟图集提出泄压和旁通做法。 1.1 泄压的话,是不是应该考虑楼梯对前室泄压,还有前室对内走道和或地下室泄压,这样的话, -1,1,3,5,7,9每层2个泄压阀,共需要12只? 1.2使用旁通,因为需要靠楼梯间来带前室,是不是-1,1,3,5,7,9层的前室对内走道和或地下室泄压,即,除了屋顶做旁通外,还要额外加6只泄压阀?为了表达楼梯间和前室的压力,旁通时,是不是每个楼梯间和前室都要设压力传感器?

2,暖规上,地上和地下的楼梯间有防火门分隔时,没有明确提出地下室风量的要求,而措施提出了地上和地下都要满足风量要求,
鉴于此,现在仍然看到很多人设计时,地上地下风口大小相同,风量均分。这问题大家如何看?(是不是各省消防要求不同的缘故?)

3,很多人,可以说95%以上,在图纸上没根本不设计旁通和泄压的,即没有对压差设计。但消防视乎也从不看这个,那这个压差,到底该如何落实?

看来了资料,没发现答案。所以,发到论坛求助资深设计师指点。谢谢~~
star-cluster
2012年05月10日 16:14:00
2楼
顶下,期待有心人过来说两句
回复
star-cluster
2012年05月11日 13:28:50
3楼
自己再诚心诚意的顶一下,期待有人问津
回复
瑞瑞
2012年05月11日 16:34:48
4楼
1、关于楼梯间、前室超压、泄压的问题:的确很多项目没有去做这一项,审图部门一般不会去要求,消防的也不会去要求;但是你要做,审图不会说错,要做就要做好;有一点是这样的,一般甲方是不希望去做这块的。 关于泄压设施,红皮书讲的更多些。
2、关于地上、地下楼梯间的加压送风量:专业内一直有争议,有许多通常的做法是,地上楼梯间和地下一层楼梯间合用一加压送风系统时,按地上部分的风量叠加地下楼梯间风量(地下楼梯间风量按7000~8000m3/h)来算,有的审图单位也默认这种说法,但是这样的说法我们在相关的规范、措施、手册上找不到其依据,尤其是规范并没有认可这个说法。我的看法是地上、地下楼梯间的加压送风量应按两个楼梯间计。
回复
fine_2009
2012年05月11日 17:38:53
5楼
1、首先说,风口应该按风量计算后确定,地上地下风口一样大小肯定是不对的,除非是前室。
2、关于泄压,我做的时候,基本上住宅不去考虑泄压,而人员比较多的公共建筑,如果规范送风量和风机型号匹配,我也基本不去做泄压,但如果风量比计算值大很多的时候,就按多出来的风量做泄压。如果按风机风量和缝隙差的风量来考虑泄压的话,做起来感觉很痛苦,我基本很少做。
3、看其它对图纸要求比较严的设计院,都是在风机处设旁通来控制各点余压,也许这种做法是最后的趋势吧。
回复
star-cluster
2012年05月13日 15:42:10
6楼
嗯,谢谢楼上的2位大哥。
这块,感觉一直是个糊涂帐。听你们一说,我清楚了些。
回复

相关推荐

APP内打开